电力系统的带电部分与大地间无直接连接(或有一点经高阻抗接地),电气设备金属外壳可导电部分接地。IT系统一般不不引出中性线(需要时再引出中性线,但是中性线不接地或高阻接地),如下图所示:
IT方式供电系统特点如下:
IT方式供电系统在供电距离不是很长时,供电的可靠性高、安全性好。一般用于不允许停电的场所,或者是要求严格地连续供电的地方,例如电力炼钢、大医院的手术室、地下矿井等处。地下矿井内供电条件比较差,电缆易受潮。采用IT方式供电系统,即使电源中性点不接地,一旦设备漏电,单相对地漏电流仍然很小,不会破坏电源电压的平衡,所以比电源中性点接地的系统还安全。
IT系统需要说明的是:
1.根据GB 14050-2008《系统接地的型式及安全技术要求》中规定,“本标准适用于系统标称电压为交流380/220V的电网”。
2.IT系统不论是电源侧中性点不接地还是经高阻抗接地,还是其他接地系统,都是应该安装RCD的,即剩余电流保护系统。既要保供电连续性,也要保人身安全,特别是后者,在任何时候都是第一位的,在电源侧中性点不接地时,RCD是用于当系统发生第二点接地时,防止发生电击的。对于中性点经高阻抗接地,剩余电流保护器在系统出现第一点接地时就派上用场了。可见,剩余电流保护在IT接地系统中是必须安装的。当然,为了防止中性点经高阻抗接地时,RCD在系统出现第一点接地时就动作跳闸,可以将其动作电流整定为>220mA。(需根据实际需要调整)
3.认为防过电压、防静电等是IT接地系统的硬伤,是不正确的。虽然IT系统中的中性点不直接接地,但其防止过电压、防静电的措施是健全的。变压器高低压侧都需安装避雷器等防过电压设备,而中性点的接地的高阻抗元件具有防止谐振过电压的功能。在低压供电系统中,不论是TN、TT或是IT系统,电器的导电外壳都是必须进行保护接地的。保护接地不但可以防止电击、设备火灾,同样也具有防静电的功能。
虽然我国的标准规定,IT系统可以引出中性线,可以方便地使用市电。但IEC标准原先不提倡引出中性线。这是因为IT接地系统的绝缘监察装置,检测不到中性线N的绝缘损坏。而目前虽然有新技术出现,有可能检测中性线的绝缘,但尚不成熟。这样,在IT系统中使用市电,就得专门安装380/220V的降压变压器。可见,设立绝缘监测装置、专门的降压变压器,无疑使得IT接地系统线路结构较为复杂,故障的防护、管理等也远不如TN、TT接地系统,再加上研究、运行经验不足,使用受到限制是当然的了。这就是IT系统的“弊”。但它的一点接地时可不中断供电、防电击、防爆、防火的特殊优越性,终将作为“市电”的一种,而得到广泛地应用。
|
|