电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 1797|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

智能电能表入户火线接头烧坏影响计量吗?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-6-26 19:40:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

如果是单相电能表不会影响计量,而三相四线表或经电流互感器接入的三相四线电能表如果一相相线接头烧坏很有可能会影响计量。

以直接接入式三相四线电能表为例

三相四线电能表需要接入三根相线和一根零线,所以用电总功率等于每一相的功率和,通过公式可以表示为P=Pu+Pv+Pw=3UIcos¢

如果一相接头烧坏,跟可能导致该相进出线短路,也就是电能表无法测量出该相的电流,那么功率P=UIcos¢=0,电能表只能正确测其它两相的功率,导致测量出的结果少计1/3。

怎么会烧坏
智能电能表入户火线接头烧坏影响计量吗?

最普遍的原因就是接线柱未拧紧,也就是虚接。当用电负荷过大时,虚接的接线端口会出线火弧,烧毁表尾。

烧毁表尾可能会短路进出线也有可能导致一相断开,如果一相线路故障,会导致导致三相用电设备的其它两相电压升高,严重烧毁设备,比如三相电机断相后,造成电机烧毁。

结束语

只要保证不超负荷、接线正确且稳固,一般不会发生表尾烧毁的情况,也不会出现计量失准的情况。以上是我的回答,有错误之处欢迎指正!


回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-8-18 11:08

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表