电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 7181|回复: 9
打印 上一主题 下一主题

跪求各位大神,帮我分析一下

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2013-2-22 23:15:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位师傅:
工厂进口了一台设备,其电制必需是三相四线制的。但工厂内只有三相三线380V的电源,于是从照明系统借用一根零线。
但一通电后,380V的总电源就跳闸。
跪求各位师傅大侠帮忙分析一下原因。以上方案是否可行?
进口设备的内部负载都是220V,能不能只接将三根火线连在一起,然后接入一相220V的电源?
谢谢!

无标题.jpg (63.97 KB, 下载次数: 349)

无标题.jpg

MP 1700 HM - 400V.PDF

59.66 KB, 下载次数: 224, 下载积分: 下载币 -3 个


回复

使用道具 举报

推荐
发表于 2013-2-25 09:07:32 | 只看该作者
你所说的总开关是不是漏电保护器,如果是你从照明系统取零肯定跳闸。你可以把漏保换成空开在实下。

回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

板凳
发表于 2013-3-9 08:29:07 | 只看该作者
你应该把这两根零分别用两根单独的线进行连接才对的!!试试看罗!

回复 支持 反对

使用道具 举报

地板
发表于 2013-3-9 08:46:49 | 只看该作者
照明系统肯定装有漏电开关,不能在照明系统的配电箱里取零线,也不同意你将照明的漏保换成空气开关,最好是在附近的动力柜里单独拉一根零线过来,照明的零线本身带有负载,有回路的呀,在照明那里借用零线,违规!

回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2013-3-9 08:54:28 | 只看该作者
工厂内只有三相三线380V的电源?应该是有三相五线制的吧,照明的零线进线是从那里拉来的你就去那里找吧,那你就从照明零线和地线的取线端那里单独拉一根零线和一根地线给设备吧

回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2013-3-10 13:06:35 | 只看该作者
你的零线串供了,当然要跳闸了哦:lol

回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2013-3-17 17:11:35 | 只看该作者
照明有漏电开关,重新引一路,(用空开)

回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2015-11-27 08:10:34 | 只看该作者
你的开关用的是三相漏电吧!借用零线肯定跳闸。

回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2016-1-9 13:02:46 | 只看该作者
改改电路,不要零线也能干活,你信不。

回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2016-9-22 19:36:50 | 只看该作者
你这么借零线怎么行

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-8-30 04:01

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表