一组灯600W经常烧坏电线和开关是什么原因?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-6-22 09:18:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

一组600W的灯,经常烧坏电线和开关,说明照明线径选择过细,三相四线制的三相电流不平衡或者是线路接触不良所导致的。另外,题主没有讲明烧断的是哪颗线,据我推断,烧断的很可能是零线。

接下来再分析一下原因

一、看看线径选择是否过细:

220V电压,600W的照明灯功率,其电流为600÷220=2.72A。这个电流值按照正常来讲,没有超高,即使用0.75mm2导线,也能导开5A电流。但是,当您使用的600W照明灯,全部都是LED的电子灯,就另当别论了,这类灯具的电子元件会产生高次谐波,致使零线电流增大而烧坏零线。

二、三相电流不平衡:

咱们现在使用的是三相四线制供电线路,个人家庭用电是一零一火进户。当三相电流不平衡的时候,多余的电流会集中在零线上。不平衡度超过20%时,零线线径选择过细就有可能会被烧断。

一组灯600W经常烧坏电线和开关是什么原因?

三、您使用的如果是铝线接入开关,而开关的接线端子是铜的,铜、铝接触会产生电化反应,时间长了,铝线就会被腐蚀,导致接触不良烧坏开关。

最终的解决方法就是将铝线换成铜线,增加导线线径。另根据要求,220V供电线路的火线和零线线径必须一致。