电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 69971|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

桥架90度活弯头怎么做?桥架90度弯头制作图解

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-6-19 16:05:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   施工现场电缆桥架大致分为主桥架和分支架。主桥架是由设计院设计,根据图纸施工;分支架是由主桥架引到就地设备的电缆支架,没有图纸设计,根据现场情况由施工人员来设计的。常用的弯头种类包括水平弯头90°、上下跳弯45°、垂直上下弯头、水平三通等。下面电工之家就以几个典型常用弯头制作方法和质量要求来谈一下。
   1.自制的电缆桥架弯头、跳弯、三通的连接处,应先在内侧进行点焊固定并把毛刺药皮打磨干净,外侧应平整,缝隙应尽量小且锯口处平整整齐。
   2.电缆桥架弯头对接无错边,焊接后的对口处应打磨平整、光洁,不应有损伤电缆绝缘层的毛刺、锐边等棱角。
   3.在托盘式电缆桥架内加钢筋时,采用增加Φ6-8MM圆钢,内、外侧都应补刷油漆。刷油漆前,应把药皮,焊渣清理干净。
   4.多层电缆桥架的自制三通及弯头安装完成后,折角应在垂直的统一直线上。
   5.所有自制弯头制作完成后,应在切割、打磨、焊接处刷防锈漆,再刷与桥架颜色相同面漆。
   如图1与图2上下跳弯45°弯头的制作图解,图3水平跳弯45°弯头的制作。
桥架90度活弯头怎么做?桥架90度弯头制作图解 桥架90度活弯头怎么做?桥架90度弯头制作图解
   首先根据现场实际情况确定跳弯高度A,依据勾股定理a2+b2=c2得出:L=1.414�1�79�1�79A。
   注:H为所用桥架的高度,因为:tg22.5°=对边/临边=X/H tg22.5°=0.414
   所以X=0.414�1�79�1�79H
   下图:图4与图5水平90°弯头制作也可按照上图公式计算制作:
桥架90度活弯头怎么做?桥架90度弯头制作图解
   电缆桥架的施工安装要点
   1.电缆桥架及线槽敷设走向应短捷,并应尽量沿墙、沿柱或沿梁敷设。安装必须牢固可靠,横平竖直,无扭曲变形,桥架内壁无毛刺,附件齐全。立柱、支架和托臂的用料规格严格按设计图纸及桥架规格要求配置。
   2.固定电缆桥架支架间距一般不大于1.5m-2.0m。在进出接线盒、箱、柜、转弯的,应在500mm以内应加设支架。
   3.电缆桥架安装前,应与土建及水暖、通风空调专业协调,确定与通风管、水管之间的交叉问题。按照电让水的原则,电缆桥架在上面、水管在下面,桥架处于高点,安装在具有腐蚀性液体管道上方,在热力管道下方。
   4.针对电缆桥架施工的通病,充分考虑全厂桥架安装要求,质量技术人员及时编制《电缆桥架施工工艺及控制措施》,把影响电缆桥架工艺质量的客观因素提前进行消除。
   5.在电缆桥架设计这一块,设计院提供的图纸设计比较简单,安装尺寸及材料不齐全,专业施工处应主动安排人员结合现场实际情况进行图纸会审,对图纸进行局部修改,从成本和工艺两方面优化施工方案。同时,充分考虑到桥架安装是否与机务专业的管道安装发生碰撞,建筑专业是否正确预留埋件等,以避免后期出现返工现象。
   6.注重工艺质量提高的人为因素,专门组织施工人员进行前期工艺培训,以达到改正施工常见陋习,提高质量意识的。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-8-23 09:17

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表