先了解接地电阻规范要求:
1.独立的防雷保护接地电阻应不大于10Ω;
2.独立的安全保护接地电阻应不大于4Ω;
3.独立的交流工作接地电阻应不大于4Ω;
4.独立的直流工作接地电阻应不大于4Ω;
5.防静电接地电阻一般要求应不大于100Ω;
6.变压器中性点接地,容量在100kVA以下者接地电阻允许大于4Ω,但不超过10Ω,容量在100kVA及以上者接地电阻不大于4Ω;
7.防雷接地和设备金属外壳接地,接地电阻不大于10Ω;
8.杆塔接地电阻不宜超过30Ω。
一般工作上经常使用接地电阻表测量各种接地装置的接地电阻,多使用ZC-8型接地电阻表。
接地电阻表接线见下图:
接地电阻表使用方法:
1.在测量接地电阻时将C2、P2两个接线柱用镀铬铜板短接,并接在随仪表配来的5m长纯铜导线,导线的另一端接在待测的接地体测试点上(E');
2.P1柱接在随仪表配来的200m纯铜导线,导线另一端接插针P'(电压极棒);
3.C1柱接在随仪表配来的40m纯铜导线,导线另一端接插针C'(电流极棒)。
4.接地电阻表水平放置,距离待测接地体1~3米;
5.两个接地极插针分别距离待测接地体20m和40m,两插针与待测接地体在一条直线上。
3.如果以接地电阻表为圆心,两支插针与仪表之间的夹角小于120°。
测量步骤:
(1)测量前,应断开与被保护设备的连接线,探针应砸入地面400mm深,将接地电阻档 位旋钮旋在最大档位(即×10档位),调整旋钮应放置在6-7Ω位置
(2)缓慢转动手柄,若检流表指针从中间的0平衡点迅速向右偏转,说明原量程档位选择 过大,可将档位选择到×1档位,如偏方向如前,可将档位选择转到0.1档位
(3)当检流表指针归 0时逐渐加快手柄转速,使手柄转速达到120r/min,此时接地电阻表指示的电阻值乘以档位的 倍率,就是测量接地体的接地电阻值;
(4)如果检流表指针缓慢向左偏转,说明调整旋钮所处在的阻值小于实际接地阻值,可缓 慢逆时针旋转,调大仪表电阻指示值;
(5)如果缓慢转动手柄时,检流表指针跳动不定,说明两支接地插针设置的地面土质不密 实或有某个接头接触点接触不良,此时应重新检查两插针的设置的地面或各接头
(6)用接地电阻表测量静压桩的接地电阻时,检流表“外在0点处有微小的左右摆动是正 的,当检流表指针缓慢移到0平衡点时,才能加快摇转仪表的摇把,摇把额定转速为120r/min
|
|