①选择晶闸管的额定电压时,应参考实际工作条件下的峰值电压的大小,并留出一定余量。选择晶闸管的额定电流时,除考虑通过元件的平均电流外,还应注意正常工作导通角的大小、通风散热条件等因素。使用中应注意管壳温度不超过相应电流下的允许值。
②更换晶闸管前,要用万用表检查晶闸管是否良好,严禁用兆欧表测试晶闸管。
③晶闸管安装散热器时,要保证散热器与晶闸管管心接触良好,它们之间应涂上一薄层有机硅油或硅脂,以利于散热。
④主电路中的晶闸管要有过压及过流保护装置,使用中控制极所加的反向电压不得超过规定值,以免损坏。为了防止反向电压过大,可在控制极反向并联一只二极管
⑤不规范的接线很容易引发干扰,导致晶闸管误触发。控制极的驱动线应采用双绞线或屏蔽线,接线应尽量短。温控器输出的驱动线越短越好,并要将驱动线直接连接到晶闸管的控制极G和T2管脚;如图所示。为提高抗干扰能力,可在控制极串入小于1kΩ的电阻,以降低控制极的灵敏度。
晶闸管的使用场合、范围和方法
图 温控器驱动晶闸管接线示意图
⑥使用晶闸管的现场有大电机、变频器等干扰源时,可采取以下措施保护晶闸管或提高抗干扰能力。
a、在双向晶闸管的T2脚和T1脚之间,在单向晶闸管的A极和K极之间,并联压敏电阻或RC缓冲电路。如220VAC的电路,可用500-600V的压敏电阻;380VAC的电路,可用800-900V的压敏电阻;RC缓冲电路可用100Ω/3W电阻和0.1uF/630V的电容串联组成。如图3的虚线所示。
b、在负载上串联一个几微亨的不饱和(空心)电感,以限制通态临界电流上升率dIT/dt。也可在负载上串联一个几毫亨的电感,来限制切换电流变化率dIcom/dt。
⑦把两个单向晶闸管并联反接,可代替双向晶闸管在某些场合使用和应急。虽然双向晶闸管正、反相均能导通,但不能将其两端调换使用。