1、固态继电器导通故障的检查及处理
导通故障是指温控器有控制信号输出,但固态继电器没有导通,按以下步骤检查。
①先检查固态继电器的输入控制端
检查温控器有没有控制电压输出,有控制电压输出,则检查温控器输出电路的接线是否断路、接线端是否松动、接触是否良好等;检查控制电压的极性和对应的接线是否正确。有时只测量控制电压还不能确定故障,应测量输入电流来判断。如果控制电压超过了输入电压范围,检查温控器是否正常,当控制信号在输入电压范围内故障仍存在,应更换固态继电器。
②再检查固态继电器的输出受控端
检查固态继电器输出受控端,最有效的方法就是用万用表测量输出端的电压来判断。固态继电器输入端没有控制信号时,其输出电压应等于负载电压。如果测得输出电压为0V,应检查负载的供电是否正常,检查电源开关、熔断器是否正常,检查负载电路是否断路。当输出电压等于电源电压时,检查负载是否有短路故障。
固态继电器常见故障检查与处理
2、固态继电器关断故障的检查及处理
关断故障是指温控器没有控制电压输出,但固态继电器没有关断,按以下步骤检查。
先拆除控制信号线来判断,拆线后如果固态继电器能关断,应检查控制输入端的电压是否过低,控制电压过低表明固态继电器有故障。控制电压正常,就要检查外部控制电路。
如果断开控制连线后,固态继电器没有关断,检查电源电压是否超过最大输出电压。还应检查输出端并接的RC吸收回路和压敏电阻是否正常,否则应更换。
负载电流不能超过固态继电器的最大电流值,电流过大将导致固态继电器严重发热而损坏。电流过大应检查固态继电器是否有短路故障,如果已短路只有更换。