电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 13400|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

应急照明及带消防强启灯具接线_消防强启应急灯接线图

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-6-4 22:17:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
消防工程灯具有自带蓄电池和不带蓄电池2种。在分散控制及灯具自控制的情况下,应急照明配电箱引出相线在墙面开关处被截断(灯具自控制相当于将开关与灯具进行合并),不能通过控制相线上电流的通断达到消防强启的功能。此时应将强启线与灯具L线接线端子连接,以达到消防强启的目的。
虽然消防强启线直接与灯具L线接线端子连接,可以解决消防强启时灯具点亮的问题,但是非消防状态时,控制此灯具的墙面开关打开,将相线接通,相线中的电流会在灯具L线接线端子处,流入不带电的强启线,通过这根强启线,此条导线上所连接的其他灯具均会被点亮,其他灯具的开关将失去控制功能。为了解决这一问题,可将墙面开关由普通的开关更换为单联双控开关,按图1所示的接法进行线路连接。
应急照明及带消防强启灯具接线_消防强启应急灯接线图
图1中开关设备均使用单联双控开关,利用双控开关的2个接线端子,分别连接强启线和相线。一般状态时,强启线不带电,单联双控开关相当于单联单控开关。当火灾发生时,由于火灾自动报警信号作用接触器KM闭合,强启线及正常照明线均带电,双控开关不论处于何种位置,灯具均被点亮。
在灯具自带蓄电池状态下,由单联双控开关相线接线端子引出1根充电线,连接至灯具充电端子。这种连接方法既可以保证灯具在平时由开关控制,故障断电时灯具自动点亮,还可以保证在消防状态下灯具被强制点亮。
应急照明配电箱强启需引入火灾自动报警控制信号,当为分散控制灯具时,其控制二次原理图如图2所示。
应急照明及带消防强启灯具接线_消防强启应急灯接线图
这种二次回路最为常见,且经过多年实践验证,安全可靠。配电箱中交流接触器KM数量应根据实际工程确定。在接收楼控系统DDC控制信号的火灾应急照明系统中,其控制二次原理如图3所示。
应急照明及带消防强启灯具接线_消防强启应急灯接线图
在集中控制的情况下,需注意消防强启、DDC控制信号、箱上控制按钮及多功能转换开关4者之间的优先级关系。消防强启信号应具有最高优先级,且不论多功能转换开关处在何位置,均能接通强启线路。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-8-20 00:00

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表