1.应用的基本信息
1.1基本应用信息描述(您所经历过的现场或案例,描述设备运行的异常情况,语言简要、故障要点突出,现象表达清楚,涉及具体设备的版本信息,网络规模,主要产品列表等)
本设计中电控系统选用西门子S7-1200系列plc做控制器,PLC组件由CPU模块1214C、DP主站模块CM1243-5、数字IO模块SM1223、数字输入模块SM1221以及模拟量输出模块SM1232等硬件组成。其PLC硬件组态见图1.
图 1
PLC和绝对值编码器通过PROFIBUS数据总线连接,实时读取编码器编码值,利用PLC程序进行周期计算得出每扇闸门位置状态和升降速度实时信号,以便系统对每扇闸门进行速度与位置监控。为了方便数据设置、报警查询和降门速度曲线记录等,本设计还选用7寸触摸屏用作系统hmi,设计了友好的人机交互界面,实时显示各系统状态和相关数据。通讯网络组态见图2。
图 2
2.故障的检测和解决
2.1 故障或问题分析(根据故障或问题,进行分析,从而提出潜在的一些解决方案用于解决该问题)
偶尔出现报DP硬件故障
2.2故障或问题处理(根据分析各种导致故障的可能性,逐步排查,描述您解决此问题的操作步骤,最终确认原因,排查过程有条理,思路清晰)
更换DP模块
来源:西门子工业技术论坛 |
|