摇表测量绝缘电阻多少是正常

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-6-4 07:37:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
要看你测量的是什么对象,一般来说,绝缘电阻是越大越好的。电气规范绝缘电阻的检测标准是每千伏电压绝缘电阻不低于1兆欧抄姆。
1兆欧=1000000欧姆。

也就是说每1伏电压1000欧姆电阻以上为绝缘合格标准。这个标准的真正含义是保证泄漏电流不大于1mA。这个泄漏电流也就是有可能流经人体的电流。

因为1mA以内的电流是人体能够承受的。1000伏/1000000欧姆=1mA.

举例:220v火线和大地之间电压为220v,那么根据以上原则绝缘达到0.22兆欧为合格。但是为了防止测量误差,规定220V的绝缘必须达到0.5兆欧以上。这是强制规定。

以上所说的绝缘数值都是指合格的兆欧表读数。低压设备用500v以下的摇表,高压设备用1000v以上的摇表。

摇表测量绝缘的原理是被测绝缘电阻接在“L”“E”端之间,但当被测绝缘体表面漏电严重时,必须将被测物的屏蔽环或不须测量的部分与“G”端相连接。这样漏电流就经由屏蔽端“G”直接流回发电机的负端形成回路,就测出绝缘。

三个接线柱(即L:线路端、E:接地端、G:屏蔽端)

当用兆欧表摇测电器设备的绝缘电阻时,一定要注意“L”和“E”端不能接反,正确的接法是:“L”线端钮接被测设备导体,“E”地端钮接地的设备外壳,“G”屏蔽端接被测设备的绝缘部分。

如果将“L”和“E”接反了,流过绝缘体内及表面的漏电流经外壳汇集到地,由地经“L”流进测量线圈,使“G”失去屏蔽作用而给测量带来很大误差。

另外,因为“E”端内部引线同外壳的绝缘程度比“L”端与外壳的绝缘程度要低,当兆欧表放在地上使用时,采用正确接线方式时,“E”端对仪表外壳和外壳对地的绝缘电阻,相当于短路,不会造成误差,而当“L”与“E”接反时,“E”对地的绝缘电阻同被测绝缘电阻并联,而使测量结果偏小,给测量带来较大误差。

由此可见,要想准确地测量出电气设备等的绝缘电阻,必须对兆欧表进行正确的使用,否则,将失去了测量的准确性和可靠性。