电线总是过热,导致绝缘层熔化是什么原因?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-6-3 17:35:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

造成导线过热的原因有以下几点:

一、接触不良

从题主的几张照片来看,其所使用的导线似乎是铝线,铝线和空开乃至电表的铜接线端,发生电化反应。因为这两种金属的活泼性质不一样,空气中的氧气和水等杂质在铜铝接触的地方形成一种酸性物质,或者叫做电解液,铜、铝导线在电解液中直接接触,使铝导线逐渐的被腐蚀掉,久之就会造成导线接触不良,甚至过热烧毁。

电线总是过热,导致绝缘层熔化是什么原因?

二、家中负荷太大,导线截面积太细

一般家庭的进户线都是6mm2的铜线,其安全电流约为50A。也就是说6mm2的铜芯导线,最多可以带动10KW的220V家用电器设备。

题主照片里的铝导线,没有看出是多大截面积的,暂且也按照6mm2来计算。根据经验,6mm2的铝线最大载流量约为30A,负荷总功率为6KW,看来你家的家用电器总功率已经超过了6KW,导致铝线过热烧坏。

电线总是过热,导致绝缘层熔化是什么原因?

解决方法

一、找电工将原有的铝线换成同等或者大一个规格的铜线。

二、错开家用电器的使用时间,能不同时使用的尽量不要同时使用,以免发生火灾,造成不必要的损失。

电线总是过热,导致绝缘层熔化是什么原因?

三、从图片看,您使用的电源空开是100A的,家庭使用有点太大,不能起到过载、短路保护。建议你换成32A的漏电保护器,并做好接地,防止线路漏电造成触电事故。


回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2020-6-3 20:22:07 | 只看该作者
这样的情况太常见了,很多人都是喜欢用大很多的空开,也就是发生事故时,当电线都着火了,开关也不是跳闸,但是给你安个合适的开关,他有觉得你是怕浪费钱,不给安装个好点的。

回复 支持 反对