1.应用的基本信息
1.1基本应用信息描述(您所经历过的现场或案例,描述设备运行的异常情况,语言简要、故障要点突出,现象表达清楚,涉及具体设备的版本信息,网络规模,主要产品列表等)
    生产线项目项目中OS站中显示下辅助系统的状态。
2.故障的检测和解决
2.1 故障或问题分析(根据故障或问题,进行分析,从而提出潜在的一些解决方案用于解决该问题)
      生产线过程中出现了几次通讯故障:
      上辅机的主机操作界面显示下辅机高料位(实际下辅机正常,无故障),怀疑料位计损坏
2.2 故障或问题处理(根据分析各种导致故障的可能性,逐步排查,描述您解决此问题的操作步骤,最终确认原因,排查过程有条理,思路清晰)
     1.检查下辅机机料位计正常。下辅机显示正常。
     2.重启下辅机IPC后故障仍无法恢复
    3.从主机ping下辅机IP地址,发现ping不通
    4.检查下辅机IPC的station configuration,发现IE General丢失
    5.手动添加IE General,右击运行,重启IPC后与西门子通讯恢复正常。
3.实践联系理论
    对网络通讯配置不熟悉。
4.经验总结
4.1 遗留的问题(故障排查后,是否对故障或者解决问题的方式仍然有些疑问或者不理解的地方)
       IE General丢失是什么原因造成的?
4.2 改进方法(解决问题后,根据原因结果,针对故障现象可以采取的预防措施,技术要点等。可以提出更好的解决方式或建议)
      下辅系统最好不要直接切断电源