电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 3038|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

西门子PLC通信原理之Profibus DP从站通讯不上

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-6-1 16:37:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.应用的基本信息
    项目组态:
    主站:CPU315-2DP/PN + hmi(TP1200)  CPU和HMI采用以太网连接
    从站:20个EM277(从站站号设置3~23)
    网络方式:Profibus DP
   故障现象:
    1#、2#除湿机通讯连不上。
    1#、2#除湿机EM277: Power指示灯亮、DP ERROR红灯闪烁
     主站 CPU: SF指示灯常亮、BF1指示灯闪烁
     博途中在线诊断信息如下:
     1)通讯不上的1#、2#除湿机EM277从站显示错误:在线和离线不同;
     2)主站CPU错误为:下位组件有错。
2.故障的检测和解决
    1)处于1#、2#除湿机位置后面的设备通讯都正常,说明通讯电缆连接没有问题(检查通讯插头确实连线没有问题)。
    2)将一个正常的和不正常的EM277交换(不改站号)位置,结果:正常的在原来不正常的位置仍然正常,不正常的在原来正常的位置仍然不正常;再将两个EM277的站号改为原来位置的站号,结果:原来不正常的在原来正常的位置也正常,原来正常的在原来不正常的位置也不正常。这就说明EM277模块硬件本身没有问题,问题只和站号(地址)有关。为此推断应该是组态有问题。
    3)检查1#、2#除湿机站点组态:输入地址长度为12个“字”,传送一致性为“总长度”。而一致性按“总长度”传送最多只能传8个字,为此原组态12个字超过了最大限制。所以必须修改组态,将传送一致性组态为“按长度单位”(按“按长度单位”一致性传送最多可以传送16个字),重新下载程序,1#、2#除湿机通讯正常。
4.经验总结
     组态时一定要严格按数据传送规则进行组态。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-8-23 22:56

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表