电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 3798|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

西门子PLC通信原理之Profibus通讯中断故障分析及解决

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-6-1 09:55:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

1.应用的基本信息

1.1基本应用信息描述(您所经历过的现场或案例,描述设备运行的异常情况,语言简要、故障要点突出,现象表达清楚,涉及具体设备的版本信息,网络规模,主要产品列表等)
    之前,我做过一个变压器换位导线生产线的项目,用到了MP270, S7317TCPU和S120伺服系统,产品型号分别为:
    6AV6643-0CD01-1AX1
    6ES7317-6TK13-0AB0
    6SL3040-0MA00-0AA1等。
   系统结构如下:
                西门子PLC通信原理之Profibus通讯中断故障分析及解决
     317TCPU与两组S120的CU320之间用Profibus DP等时同步通讯。在我们上电开始调试时,Profibus通讯时不时的中断,设备根本无法运行。
2.故障的检测和解决
2.1 故障或问题分析(根据故障或问题,进行分析,从而提出潜在的一些解决方案用于解决该问题)
      一开始我以为时通讯速度设定得太高了,就试着减低通讯速率,但是一直降到最低通讯还是不时中断,我们又检查网络接线,也都是正常规范的,接地措施也都做了,通讯还是不成功。我担心我的程序有什么问题,又试着重新写了一个最简的程序专门测试通讯,通讯还是没有很好的建立。这到底是怎么回事?
2.2故障或问题处理(根据分析各种导致故障的可能性,逐步排查,描述您解决此问题的操作步骤,最终确认原因,排查过程有条理,思路清晰)
    后来实在没有什么办法,就开始检查其它的接线情况,这时突然发现,工人在安装时没有按设计的线径来敷设DC24V的电源接线,实际线径用的较小,由于整个产线比较长,设备分散,跨接距离比较长,因此担心DC24V在这么小的线径下,可能电压降落的比较厉害。用万用表一测,果然如此:个别设备接入点的24V电压实际只有18V多点,由此怀疑,通讯老是中断的原因,可能就是因为,DC24V供电不足导致。查阅手册知道CPU要求的DC24V电压范围是20.4 – 28.8V。到这里解决办法就有了:更换线缆,考虑敷设距离较长,又增加了一个Profibus RS485 中继器。做完这些工作,上电重新测试,通讯一切正常!
3.实践联系理论
根据以上的通讯故障及解决过程,我认识到:搞技术不能仅仅只考虑理论上的、逻辑上的正确,还要注意到理论成立的条件等等技术细节,所谓细节决定成败,就是这个道理。
4.经验总结
4.1遗留的问题(故障排查后,是否对故障或者解决问题的方式仍然有些疑问或者不理解的地方)
         采取以上措施后,设备运行良好,通讯再也没有中断过。
来源:西门子工业技术论坛

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-8-23 20:57

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表