电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 2457|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

西门子PLC通信之1500与S7-200通讯失败

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-5-29 21:55:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.应用的基本信息
1.1基本应用信息描述(您所经历过的现场或案例,描述设备运行的异常情况,语言简要、故障要点突出,现象表达清楚,涉及具体设备的版本信息,网络规模,主要产品列表等)
     我们再做SCADA项目wincc连接多台s7-200plc,由于s7-200PLC已经停产,当初设计增加1500plc通过以太网与6台s7-200EM231模块连接。
2.故障的检测和解决
2.1 故障或问题分析(根据故障或问题,进行分析,从而提出潜在的一些解决方案用于解决该问题)
      建立连接后始终连接不成功,在与西门子技术支持沟通确认1500与s7-200以太网通讯是否可行,并没有得到肯定的答案。但是在交谈中工程师提到了TASB号,当时恍然大悟修改TASB号,结果还是没有通讯成功。  
2.2 故障或问题处理(根据分析各种导致故障的可能性,逐步排查,描述您解决此问题的操作步骤,最终确认原因,排查过程有条理,思路清晰)
      早先用S7-200以太网通信做过通讯,TASB对应好了才行通讯上。后来在网上找到一个1200与S7-200通讯的实例,当初想1200的能与S7-200通讯,1500的应该没有问题。按照手册检查参数设置,没有发现问题。用电脑PING两边都能PING通,结果就是通讯不上。我实在找不到问题原因,找客户协商更换opc通讯是否可行,客户就是不同意。实在没有办法了就买了一台1200PLC做测试,结果通讯成功。同样都是PUT和GET指令,不同系列的plc同样的指令还有区别?实在没有搞明白。
3.实践联系理论
      通讯说简单也是很简单的,说复杂也是很复杂的。通讯指令主要是设置好参数,端口,网线能ping通基本就没有问题。(当然这只是简单应用层面,并没有注意细节的东西)。复杂来说网线的选择,施工质量,交换机的选择等都是需要注意的,对于不了解的人那就是一个很复杂的事情。
4.经验总结
4.1遗留的问题(故障排查后,是否对故障或者解决问题的方式仍然有些疑问或者不理解的地方)
     有疑问的地方就是为什么1200可以连接S7-200,1500的却连接不成功。
4.2 改进方法(解决问题后,根据原因结果,针对故障现象可以采取的预防措施,技术要点等。可以提出更好的解决方式或建议)
     通过此次事件在设备选型的时候需要注意了,一定要和技术人员确认好方案,在实施。后续可以采用simatic net的方式连接,省去了PLC,方便读写数据。
来源:西门子工业技术论坛

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-8-21 09:15

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表