|
1.应用的基本信息
1.1基本应用信息描述(您所经历过的现场或案例,描述设备运行的异常情况,语言简要、故障要点突出,现象表达清楚,涉及具体设备的版本信息,网络规模,主要产品列表等)
主要使用S7-1214CDC/DC/DC。通信对象PC端的TCP助手。
通信要求:
1、plc端建立TCP服务器IP为192.168.0.10 端口号2000 ID:1
采用定长接收(ADHOC=0) 接收区域P#I10.0 BYTE 4
2、PC端创建3个TCP_client PC的IP为192.168.0.101 网线直连,没有其他任何设备并入网络
3、3个TCP客户端分别在任意时刻发送不同的数据,但数据长度都为4个字节。
例如客户机1发送:16#22 0A 01 01
客户机2发送:16#22 0A 02 03
客户机3发送:16#22 0A 03 03
4、每个客户端发送数据的间隔时间可能是100ms。(100ms以内可能3个都在发送数据)
5、PLC中单独创建一个块采用POKE指令,对客户机发送过来的数据分别进行处理
6、目的:通过客户机发送的数据,向不同的数据区域进行写值。
POKE指令如图所示:
2.故障的检测和解决
2.1 故障或问题分析(根据故障或问题,进行分析,从而提出潜在的一些解决方案用于解决该问题)
例如,根据发生的故障或者问题的现象,分析可能由于某些原因导致,例如编程,操作,网络负荷等等
难点:
1、由于TCPIP的粘包现象,导致客户机发送过来的数据,PLC端不能及时给出响应。
2.2故障或问题处理(根据分析各种导致故障的可能性,逐步排查,描述您解决此问题的操作步骤,最终确认原因,排查过程有条理,思路清晰)
例如,可能由于编程所导致的通信中断,那么解决步骤是在线查看功能块出现的故障代码,查看手册,修改程序等等。
1、为了解决粘包现象导致的数据响应过慢,将TCP通信改为UDP通信。
发现的新问题:
1、一个UDP接收其余三个UDP的数据。当三个UDP并发数据时,堵包现象,导致PLC接收到的信息不及时。
2、解决方式,对于每个发送端的UDP分别创建一个接收端,即3组UDP通信(1对1)
3.实践联系理论
根据原因分析结果,是否可以用到所学习的相关的通信的概念和理论,例如时间片或CCP,有哪些,如何关联在一起,展示原理依据和分析过程
1、由于上位机不采用触摸屏,WINCC等专业的软件,而是采用第三方(自己公司开发的),也没有对应的opc
2、所以通信起来要比较麻烦一些。(工作中传输信息的速度可能要求很快,响应时间必须控制在100ms以内)
3、为了做一个标准的通信(方便以后直接使用).目前效果还算可以。
4.经验总结
4.1遗留的问题(故障排查后,是否对故障或者解决问题的方式仍然有些疑问或者不理解的地方)
遗留问题:
1、由于创建了多个通信通道,导致PLC的扫描周期加长了3ms左右
4.2改进方法(解决问题后,根据原因结果,针对故障现象可以采取的预防措施,技术要点等。可以提出更好的解决方式或建议)
无
来源:西门子工业技术论坛 |
|