1、宜采用装设在建筑物上的避雷网(带)或避雷针或由其混合组成的接闪器。避雷网(带)应沿屋角、屋脊、屋檐和檐角等易受雷击的部位敷设,并应在整个屋面组成不大于10m×10m或12m×8m(网格密度按建筑物类别确定)的网格。所有避雷针应采用避雷带相互连接。
2、引下线不应少于两根,并应沿建筑物四周均匀或对称布置,其间距不应大于18m(引下线间距按建筑物类别确定)。当仅利用建筑物四周的钢柱或柱子钢筋作为引下线时,可按跨度设引下线,但引下线的平均间距不应大于18m。
3、每根引下线的冲击接地电阻不应大于10Ω。防直击雷接地宜和防雷电感应、电气设备、信息系统等接地共用同一接地装置,并宜与埋地金属管道相连;当不共用、不相连时,两者间在地中的距离应符合建筑物防雷设计规范要求,且不小于3m。
在共用接地装置与埋地金属管道相连的情况下,接地装置宜围绕建筑物敷设成环形接地体。

回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2020-5-28 10:21:47 | 只看该作者
一般来说像我们的一些民用住宅,也就是居民楼它的防雷等级都是三级。所谓的三级一般要满足防侧击、防雷电磁脉冲以及雷电波的侵入等要求。防雷系统的具体组成包括接闪器、引下线、接地极。
接闪器,一般是在我们屋屋顶上,我们大家抬头都会看见围绕屋顶做一圈,就是接闪器。接闪器基本上都是使用直径10mm的热镀锌圆钢来做成的接闪器。另外屋顶围绕一圈的那个就是避雷连接网,连接网要求是间距不大于20米乘20米或者是24米乘24米的网格。接闪器的支撑带安装高度是100mm,间距一般不大于1000mm。
引下线,就是我们楼利用楼里的钢筋来做的。防雷引下线一般都是优先使用的建筑物内部的钢结构或者是钢筋混凝土柱子内或者是剪力墙内的两根直径不小于16mm的主筋,做可靠的焊接来做成引下线。引下线与引下线之间的距离不大于25米。引下线的上端是与接闪器做做可靠焊接连接,下端就是与建筑物的基础接地极做可靠的焊接。引下线沿着墙或者是柱暗埋敷设到建筑物的基础底板钢筋上,最后要与底板梁以及桩基内的钢筋做可靠的焊接。同时还有要求距离室外0.8米处,从这些钢筋上焊出一根直径12mm的镀锌圆钢,这根镀锌圆钢它是伸向室外的区域的,伸出外墙的距离大概在一米以外。
接地极,这个就是最终接入大地的部分。接地极一般都是利用建筑物的桩基或者是基础底板内的钢筋网组成的一种自然的接地极。