1:家用照明线路,插座线路,墙内暗线断路故障原因?
暗线断路原因多是接头处氧化接触不良,个别情况也有导线质量差中间断路的。
故障检查方法,当暗线不通电时,可在家中配电箱有电处,用高级感应验电器顺线逐段查找断路线路,当查找到验电器不滴滴报警处即是断路点。
修复方法,如故障点在接头处从新连接处理好即可,如喑线断路点在墙内,应拉出断线更换,如确实拉不出故障线,可用双色PE线替换使用,在适当时候从新布线。
2:暗线短路故障原因
家中插座线路,照明线路,喑线短路,多因家用电器功率过大,线经太细起热后烧粘连后短路,
检查方法,停电后用万用表,在分线盒分段断开线路,在测量故障线路,当测量到无负荷时线路阻值为O,此段线路为短路支线路,
维修方法,从线路中间分线盒处断开,把短路线从墙中拉出更换,如确实不无法拉出更换,可从新布线。
维修后小结:个人关点暗线断路,短路故障点多在插座,开关,线盒的接头处,个别线路中间有故障的较少,总之暗线故障比明线故障难处理点,故暗线故障在确实无法修复时,应考虑从新开槽布线,
最好不要借PE保护接地线使用,如确实急用,又无办法短时间内修复,也可暂时用PE线代替故障线使用,等方便的时候一定要从新布线,以确保安全用电。
|
|