1.应用的基本信息

1.1 基本应用信息描述(您所经历过的现场或案例,描述设备运行的异常情况,语言简要、故障要点突出,现象表达清楚,涉及具体设备的版本信息,网络规模,主要产品列表等)
     项目中主要应用的1241C CPU,各种工位共计10台plc,有V90伺服,奇石乐的PN通讯仪表等第三方设备。古装问题是其中有三台设备一样,在组态时第三方设备无法设置硬件中设置名称和IP,估计不是最新的PN 2.3的版本,导致项目组态调试,PLC通讯之间非常麻烦。
2.故障的检测和解决
2.1 故障或问题分析(根据故障或问题,进行分析,从而提出潜在的一些解决方案用于解决该问题)
      因第三方不支持硬件设置PN名称和IP,也不支持标准机项目,智能使用多个项目文件,或同同网项目。在通讯配置和封装还有待完善。
2.2 故障或问题处理(根据分析各种导致故障的可能性,逐步排查,描述您解决此问题的操作步骤,最终确认原因,排查过程有条理,思路清晰)
      综合多重因素考虑,最终还是采用多CPU项目,使用不同的网路,相同设备的CPU单独下载
3.实践联系理论
     主要应用通讯的名称和IP协议规则
4.经验总结
4.1 遗留的问题(故障排查后,是否对故障或者解决问题的方式仍然有些疑问或者不理解的地方)
      1、针对同一项目中相同设备在同一网段怎样保证设备状态和程序的一致性。
      2、针对硬件属性和组态管理是否可以进行程序封装。
      3、工艺对应是否可以通过FB封装自动创建,类似PID指令一样配合界面和数据DB使用。
4.2 改进方法(解决问题后,根据原因结果,针对故障现象可以采取的预防措施,技术要点等。可以提出更好的解决方式或建议)
      使用不同网络,临时予以解决,正寻求更加高效的方法。