额定短时耐受电流Icw:在一定的电压、短路电流、功率因素下忍受0.05、0.1、0.25或1s而断路器不允许脱扣的能力,它是对断路器的电动稳定性和热稳定性的考核指标。
额定极限短路分断能力Icu:是指在一定的试验参数条件下,经一定的试验程序,能够接通和分断短路电流,经此通断后,不再继续承载其额定电流的分断能力。
额定运行短路分断能力Ics:是指在一定的试验参数下,经一定的试验程序,能够接通分断的短路电流,经此通断后,还要继续承载其额定电流的分断能力。
以下举例:
在《低压成套开关设备的原理及其应用》表1-15“变压器容量与短路电流的关系”,如下:
低压断路器Icu、Ics、Icw的区别,如何选择开关
从表中我们看到,变压器的额定电压与额定电流之间有明确的关系,继而与短路电流之间也有明确的关系。
我们以1000kVA容量的变压器为例。若阻抗电压Uk=6%,从表中我们看到,它的额定电流是1443A,短路电流是24kA,冲击短路电流峰值是50.5kA。
如果我们要为此电力变压器配低压进线断路器,则断路器的额定电流必须大于1443A,故我们取额定电流Ie=1600A;又因为变压器的短路电流是24kA,故断路器的极限短路分断能力Icu必须大于24kA。
在GB14048.1-2012《低压开关设备和控制设备 第1部分:总则》中,查阅表16:
低压断路器Icu、Ics、Icw的区别,如何选择开关
对应于24kA的短路电流,它的峰值系数n=2.1,故得知断路器的短路接通能力Icm必须大于2.1x24=50.4kA。
所选断路器参数如下:额定电流是1600A,额定电压是690V;额定极限短路分断能力是42kA,这个值虽然是最低值,但远远大于24kA;我们把42kA乘以2.1,得到88.2kA。这个值就是该断路器作为隔离开关使用时的额定短路接通能力Icw。