电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 1367|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

西门子技术π-PLC通信原理探秘+通讯案例分享(部分问题未解决)

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-5-26 17:07:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.应用的基本信息
1.1 基本应用信息描述(您所经历过的现场或案例,描述设备运行的异常情况,语言简要、故障要点突出,现象表达清楚,涉及具体设备的版本信息,网络规模,主要产品列表等)
      例如:我的项目中主要应用西门子几台plc,什么版本的CPU,是否使用CP模板,与之通信的通信对象是什么,PLC还是WinCC等等,也可以描述网络规模,产品列表等,发生了什么样的故障或者出现设么样的问题,比如,发生了通信偶然中断,或者通信中断不能再进行连接,需要重新启动PLC才可以等等。
       一个dcs项目,对方已原有1500PLC dcs项目,然后我们又加了一块1500PLC添加了一部分新的控制.原有项目网络是环网组态,我们是星型网络,两个网络最后在中控室汇集到一个交换机,共7台上位机。出现的问题是我们的控制网络总有一部分分站丢失情况,分站丢失基本5s之后立马上来。
2.故障的检测和解决
2.1 故障或问题分析(根据故障或问题,进行分析,从而提出潜在的一些解决方案用于解决该问题)
      例如,根据发生的故障或者问题的现象,分析可能由于某些原因导致,例如编程,操作,网络负荷等等
      丢失的分站很固定,经常是那一部分分站里单个或多个,怀疑是网络节点过多,PLC接收不到数据。
2.2 故障或问题处理(根据分析各种导致故障的可能性,逐步排查,描述您解决此问题的操作步骤,最终确认原因,排查过程有条理,思路清晰)
      首先加大看门狗时间,情况略有改善;但是问题还是时有发生,经检查有部分网线经过高压处,更换光纤,情况得到很大缓解,丢站次数明显减少,但是还会有偶尔发生;怀疑网络配置问题,怀疑是否和以前的DCS环网配置有冲突,没有找到一个很好的工具检测。
3.实践联系理论
      1. 解决网络问题应尽量深入原理,向我们这种解决方法太缺乏理论依据了,应该懂得PLC网络通讯更深层次的应用。
4.经验总结
4.1 留的问题(故障排查后,是否对故障或者解决问题的方式仍然有些疑问或者不理解的地方)
      目前还是存在丢站问题,不知道如何排查通讯问题,想了解一下解决通讯问题的分为大致几步走的解决步奏。
4.2 改进方法(解决问题后,根据原因结果,针对故障现象可以采取的预防措施,技术要点等。可以提出更好的解决方式或建议)
       看了赵欣老师分享的案例,准备试用一下Wireshark、PRONATA,看看能不能解决。最后很感谢π这个圈子,能让我们了解到很多工程案例,感谢赵欣老师通讯讲解,真的很有帮助。
来源:西门子工业技术论坛

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-8-16 14:21

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表