电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 3052|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

浪涌保护器如何判断好坏?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-5-25 17:30:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用浪涌保护器检测仪测试,N对PE端压敏电压,有的测试出结果为5伏以内且泄漏电流大于200微安,有的测试结果为600多伏且泄漏电流小于20微安。这是否能判断好坏。
▲检测中零线N对PE有一定电压属于正常,以为零线是从变压器的Y接法中的o点引出来的工作零线,它与保护接地装置的PE不一样,保护接地线只是通过电气设备的漏电电流而不是工作电流值,它们两者之间的接地装置的接地电阻标准都有差别的。
浪涌保护器如何判断好坏?
工作时,雷击高压大电流部分通过相线经过零线入大地了,还有部分通过相线经过PE保护接地装置入大地了,包括零线来不及入大地的部分也可以经过保护接地装置入大地。
浪涌保护器如何判断好坏?
如果用简单方法,只要压敏电阻输入对地的绝缘电阻趋于无穷大即可,相线与零线之间检测为无穷大则判断它是正常的。
正常情况下需要生产厂家提供详细出厂合格证,一般使用者仅仅只是安装使用即可,不可能为浪涌保护器专门购买一台价格为4500大洋的专业检测仪。本人都是用直流兆欧表进行简单判别即可。
如果提问者是使用专业检测它的仪器,可以看它的使用说明书。这种防雷元件检测仪的产品参数及产品信息。结果表明,该方法具有较好的实用性和实用性。
防雷元件测试仪又名防雷元件测试仪、SPD现场测试仪,用于避雷器、防雷器、浪涌保护器、压敏电阻、金属陶瓷放电管、直空避雷管等性能测试的专用仪表量程及精度: 基准测试条件:1mA士10uA (23℃),测量功能输出电压 测量范围| 精度/压敏电阻,起始动作电压 10-2000V |±2%rdg±3dgtU1mA。漏电流0.1-199.9uA±2%rdg±10dgt。放电电压 15-2000V ±2%rdg=3dgt。500 v 0-1000M ±3%rdg±10dgt为0.1 ua。