电源是三相四线,设备是三相五线制,怎么办? 其实很简单,打地线。怎么做?分享自己在工程方面的经验,欢迎大家拍砖。 单独设备找一根钢钎或角钢,建议三根,最好是不锈钢的,实物长度大约2.6米,底部切割成尖头,选择土壤松软的地方砸下2.5米左右,漏出一点头。如果是钢钎在头上焊个螺丝(角钢在顶上转个孔),把电缆(加线鼻子)或3×3的扁铁和钢钎可靠连接,然后刷漆。
用接地电阻测试仪测量对地阻值,大于10Ω即可投入使用(规范是4欧姆,不用管)。如果阻值达不到要求,可以使用盐水灌入,不建议。如果想长期使用,可以去装饰城或网上购买降阻剂,立竿见影。 多台设备同时运行建议重新拉线,如果距离实在是太远,只能就地取材,那么说一下本人的类似做法。 曾经做过小区高压变电站的接地工程,面积大约300平方,相信对付几个设备还是绰绰有余的。首先找到原有小区的总接地极,用5×5的扁铁引来,但几台设备肯定有所不同,所以此方法略过。
在多台设备的周围,每隔2.5米打入一根钢钎,材料2.6米长度左右,打入地下深度约2.5米,在地平面下约50厘米。然后用5×5的扁铁焊接,围成一圈,在地下的扁铁处焊接几根扁铁引出地面,地下的一圈刷上防锈漆。 在引出的几处扁铁装上总等电位箱子,然后把设备的地线分别引入,任务完成。 总结地线的制作方法非常简单,只是有些繁琐罢了,根据电气设备的需求选择合适的操作方法,一劳永逸。 |