JD系列电机综合保护器怎么接线?JD系列电机综合保护器接线图

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-5-24 17:56:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
JD系列电机综合保护器一般有工作电压为220V或者是380V两种,它们两者之间工作原理完全一样的,仅仅只是控制器的输入电压不一样。220B控制电路需要接一根零线N过来,而380V电源输入电压的为380V,两根相线(火线即可)。见下图所示。

JD系列电机综合保护器怎么接线?JD系列电机综合保护器接线图
A1、A2两个接线端子为保护器内部电子元器件工作电源用它。95号、96号是保护器里面受控的直流继电器的一组触头,正常情况下工作,它是常闭状态的。L1、L2、L3是三相四线制交流电源输入的三根相线380V,它们进来三相通过三只熔断器,根据被控制电机功率大小的1.25倍选择保险管的值,再通过一只三相断路器QS来控制交流电源,而后至三相交流接触器KM的上端1、3、5,通过接触器的下端的2、4、6给QF1(电动机保护器)中间孔的输入,最后接至三相交流电机的U、V、W去。
JD系列电机综合保护器怎么接线?JD系列电机综合保护器接线图
FU1为控制回路的熔断器,保护控制回路的短路时停止运行,STP为常闭触点的停止按钮,ST为启动按钮,与启动按钮并联交流接触器的一组常开触点,完成自锁功能。
如果被保护的电机功率比较小,可以将通过三个孔的导线中孔里穿几圈,这样达到自动控制保护功能。