10kV馈线拒突发速断保护动作,开关跳闸,能不能送电?为什么?如何处理?
10Kv馈线柜速断保护动作而跳闸,速断保护为线路的主保护,主保护动作说明配电线路发生重大故障-短路故障。能否送电应视不同情况而定,馈出回路分架空线回路和电缆回路,现就这两种情况进行分析:
1、馈出回路为架空线回路,若架空线回路因速断保护跳闸后,不能马上合闸送电,应立即安排专业人员对架空线进行故障后巡线,若巡线过程中发现明显的短路故障点,则不能送电,应将故障处理后,方可恢复送电。若巡线中没有发现明显的短路故障点,则可以试送一次,如果试送电成功,则说明短路故障为瞬时故障。如果试送电不成功,则不能再次送电,说明短路故障为永久故障,必须查找到故障点并消除后才能恢复送电。
2、馈线回路为电缆线路,则千万不能送电!一旦合闸必将合到故障点上,可能扩大事故,甚至造成系统晃电,引起更大的损失!因为电缆发生短路故障必然是永久故障,不可能是瞬时故障,应查找故障点并消除后才能恢复送电,切记!
|
|