代码
| 显示
| 描述
|
1
| OVEACURAENT
| 过流
1) 负载太大
2) 加速时间太短(参数2201 ACCELER TIME 1和2203 ACCELER TIME 2)
3) 电机或电机电缆故障或连接错误
|
2
| DC OVERVOCTAGE
| DC过压
1) 检查 电源是否长期或瞬间过压
2) 减速时间太短(参数2202 DECELER TIME 1和2204 DECELER TIME 2)
3) 启动斩波器大小与变频器不匹配
|
3
| ACS400 OVEATEMP
| ACS400温度过高(散热器),使用限制值为95摄氏度
1) 检查通风和风扇的运行
2) 检查电机功率是否匹配
|
4
| SHORT CIRCJIT
| 电流故障
1) 电机或电机电缆短路
2) 电源波动
|
5
| OUTPUT OVERLOAD
| 变频器过载,ACS400的输出电流超过所给的额定值
|
6
| DC UNDEAVOLTAGE
| DC欠压
1) 电源缺相
2) 溶短器故障
|
7
| ANALOGUE INPUT 1
| A/1故障.A/1小于AI1 FLT LINT(3022)
参看参数3001 AI<MIN FUNCTION
|
8
| ANALOGUE INPUT 2
| A/2故障.A/2小于AI2 FLT LINT(3023)
参看参数3001 AI<MIN FUNCTION
|
9
| MOTCR CVEATEMP
| 电机温度过高(ACS400估计)
参看参数3004-3008
|
10
| PANEL LOSS
| 操作盘丢失,正在接受来自操作盘的起停和方向信号时,操作盘断开
1) 传动处于本地控制(控制盘上显示LOC)
2) 传动处于远程控制(REM)但启动/停止,方向指令以及给定来自于控制盘.参看参数组10 COMMAND INPUTS和11 REFERENCE SELECT
3) 参看参数3002 PANEL LOSS
|
11
| PARAMETERING
| 参数不匹配
1) MINIMUN AI1>MAXMUN AI1(参数1301,1302)
2) MINMUN AI2>MAXMUN AI2(参数1304,1305)
3) MINMUN FREO>MAXMUN FREO(参数2007,2008)
4) PFC宏需要使用I/O扩展模块(NDIO),但D dcs的参数设置不正确
|
12
| MOTOR STALL
| 电机堵转,可能由负载太大或电机功率不足引起.参看参数3009-3012
|
13
| SERIAL COMNLOSS
| 串行通讯丢失
1) 检查外部控制系统和ACS400内的连接
2) 参考参数5003 COMN FAULT TIME和5004 COMN FAULT FUNC
|
14
| EXTERNALFAULTSIGNAL
| 外部故障连锁.参看参数3003 EXTERNAL FAULT
|
15
| OUTPUT EARTR FAULT
| 输出 接地故障,供电电源负载不平衡
1) 电机或电机电缆故障
2) 电机电缆过长
|
16
| DC BUS RIPPLE
| 1) DC回路脉动太大
2) 电源缺相
3) 熔断器故障
|
17
| UNDERLOAD
| 电机负载太小.检查传动机构是否正常,参看参数3013-3015
|
18
|
| 保留
|
19
| DDCS LINK
| DDCS通讯故障
1) 检查DDCS模块和光纤
2) 检查 现场总线适配器状态,参考相应的现场总线适配器手册
3) 检查外部控制系统和适配器之间的连接
4) 检查PFC控制所需的I/O扩展模块(NDIO)的状态
|
20
| AICUT OF RANGE
| 模拟输入信号超出范围,请检查A1信号
|
21-26
| HARDWARE EAROR
| 硬件错误,联系供应商
|