电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 6167|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

剩余电流互感器需不需要接地?剩余电流互感器方向有正反吗?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-5-19 15:34:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  电气火灾监控剩余电流互感器安装时有正反。
  剩余电流式电气火灾监控探测器(以下简称电流探测器)是一种独立式的智能型探测器。电流探测器作为电气火灾监控系统信号处理的中继部分,能通过内置电路及软件对下级终端电流探头传递过来的信号进行智能分析处理,由此可判断出下级终端每一只电流探头的状态(即故障状态、火灾报警状态、正常工作状态),并通过RS485通讯网络将本机(即多台电流探测器的一台)下级终端每一只电流探头的故障、报警等信息发送给上级SK-ZJ128型电气火灾监控设备,完成监控、报警的综合处理。
剩余电流互感器需不需要接地?剩余电流互感器方向有正反吗?
  剩余电流互感器的安装位置
  剩余电流互感器应该安装在便于检修的地方,尽量远离强磁场。互感器的安装没有方向问题,互感器可以直接挂在线缆上,也可以固定在配电箱中。
  剩余电流互感器安装与开关断路器的上端或下端并不会影响被保护线路的监控。但为了以后检修方便,安装于开关的下端口处较好,在断电检修时不必将上级开关断电,只需本级开关断开即可检修。
剩余电流互感器需不需要接地?剩余电流互感器方向有正反吗?
  剩余电流互感器接线注意事项
  1、在接线前务必分清电网中的相线,N线以及PE线,否则会出现问题,导致测量的数据不够准确,引起误报。
  2、相线和N线必须一同穿过剩余电流互感器,PE线不能穿过互感器,也会影响电路参数的偏差,需谨慎对待。
  3、若N线未与相线一起穿过互感器,一旦三相负载不平衡,N线将有电流流过,探测器检测到电流信号,出现误操作现象。
  4、如果PE线同N线及相线一起穿过互感器,也会造成监控探测器的出错报警,严重影响其工作的正常运行。
  5、不同回路间的N线不得多点相连或重复接地,否则会造成误动作,出现漏电电流值过大而出现报警,大部分是由此原因造成的。
  正确的接线方法才能够使得火灾监控探测器的正常运行,有效的预防电气火灾的发生。

回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2020-5-19 15:35:21 | 只看该作者
剩余电流互感器需不需要接地?剩余电流互感器方向有正反吗?
        图1剩余电流互感器接线草图
    剩余电流互感器需不需要接地?剩余电流互感器方向有正反吗?
           图2剩余电流互感器实物图
    接线注意事项
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-8-28 08:47

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表