电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 4127|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

剩余电流互感器和零序互感器区别

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-5-19 15:32:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、指代不同

1、剩余电流监控器:能够连续监视配电系统的漏电流,并可同时实现对电气设备的监视和控制,为漏电监视、预防电气火灾复提供解决方案。

2、零序电流互感器:在电力系统产生零序接地电流时与继电保护装置或制信号配合使用,使装置元件动作,实现保护或监控。

二、应用不同

1、剩余电流监控器:建筑电力系统 、交流中低压配电系统、医院配电系统 、商业、工业电力系统、公路隧道配电系统、智能建筑配电系统、电气设备。

2、零序电流互感百器:用于电力保护设备如:小电流接地选线装置,微机消谐装置等配套使用。

三、特性不同

1、剩余电流监控器:具有漏电保护、高温保护,保证用电安全,杜绝电气安全隐患。可与感温探头、感烟探头、可燃气体探测器等度感应器连接,实现联动报警动作功能。具有消防联动功能。具有声光报警动作、设备自检功能,内置蜂鸣器,本地可消音,解除报警。

2、零序电流互感器:当单相接地时,该故障线路上流过的零序电流是全系统非故障系统电问容电流之和,因而答容易检测出接地故障电流,故可用零序电流保护装置来监察相对地第一次接地故障。

回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2020-5-19 15:32:54 | 只看该作者
  剩余电流互感器是漏电保护器的检测元件,它的主要功能是检测通过互感器铁心的主电路的剩余电流(触电、漏电等接地故障电流),并将一次回路的剩余电流变换成二次回路的输出电压。剩余电流互感器是漏电保护器中最关键的部件之一。
  剩余电流互感器一次回路的励磁电流很小,处于弱磁场条件下工作,对额定剩余动作电流为0.006A的剩余电流保护电器,最小的工作磁场强度只有0.080A/m左右。在工作时,主电路经常会受到几百安至上千安大起动电流或几万安的短路电流冲击,剩余电流互感器处于极端的饱和状态。在这种情况下。互感器不能因冲击电流产生的剩磁影响动作特性。因此剩余电流互感器的铁心材料一般采用具有高起始磁导率、高的最大磁导率和低矫顽力铁镍软磁合金材料。铁镍软磁合金材料具有极高的起始磁导率和最大磁导率、极低的矫顽力、较低的饱和磁通密度,以及良好的温度稳定性。
剩余电流互感器和零序互感器区别
  剩余电流互感器和零序互感器区别:
  零序电流互感器和剩余电流互感器都是采用电磁感应的原理检测电流;电流信号的矢量运算可以通过磁场的叠加实现;零序电流互感器用于检测三相电流的矢量和,不包括零线,如果三相不平衡,零序电流互感器就会有电流,如果三相不平衡达到一定值,可以进行保护;剩余电流互感器主要检测漏电流。
  在三相系统,检测三相以及零线的矢量和,在单相系统检测的是火线和零线的矢量和,是不是要经过零线,取决于互感器检测的是什么电流,所检测的电流需不需要由A/B/C/N线做矢量运算。
  如果需要,就要通过电流产生的磁场进行叠加实现运算,
  如果不需要,就只经过单根本就可以了。
  比如:
  如果只检测A相电流,只需要把A相的导线穿过互感器。
  如果在单相中检测漏电流,根据定义漏电流为火线电流+零线电流,这里做了一次矢量的叠加运算,需要把火线和零线都穿过互感器,而且进入方向需要保证正确。
  如果检测三相的零序电流,根据定义零序是流=A相电流+B相电流+C相电流,因此,需要把A/B/C三相的导线穿过互感器,而且进入方向需要保证正确。
  如果检测三相的漏电流,根据定义漏电流=A相电流+B相电流+C相电流+N线电流,因此需要把A/B/C/N的导线都穿过互感器,而且进入方向需要保证正确。