电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 10087|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

摇表L和E哪个接地?接反了会怎么样?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-5-18 10:04:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如果将“L”和“E”接反了,流过绝缘体内及表面的漏电流经外壳汇集到地,由地经“L”流进测量线圈,使百“G”失去屏蔽作用而给测量带来很大误差。

另外,因为“E”端内部引线同外壳的绝缘程度比“L”端与外壳的绝缘程度要低度,当兆欧表放在地上使用时,采用正确接线方式时,“E”端对仪表外壳和外壳对地的绝缘电阻问,相当于短路,不会造成误差。

当“L”与“E”接反时,“E”对地的绝缘电阻同被测绝缘电阻并联,而使测量结果偏小,给测量带来较大误差。

回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2020-5-18 10:05:45 | 只看该作者
一般被测答绝缘电阻都接在“L”“E”端内之间,但当被测绝缘体表面漏电严重时,必须将被测物的屏蔽环或不须测量的部分与“G”端相连接。这样漏电流就经由屏蔽端“G”直接流回发电机的负端形成回路,而不在流过兆欧表的测量机构(动圈)。

这样就从根本上消除了表面漏电流的影响,特别应该注意的是测量电缆线芯和外容表之间的绝缘电阻时,一定要接好屏蔽端钮“G”。

因为当空气湿度大或电缆绝缘表面又不干净时,其表面的漏电流将很大,为防止被测物因漏电而对其内部绝缘测量所造成的影响,一般在电缆外表加一个金属屏蔽环,与兆欧表的“G”端相连。