微信用户求助:plc触摸屏信号线长短影响传输吗?
通讯距离

485通讯理论通讯距离可以达到1200米,当然这只是理论值,实际的通讯距离要比这个小一些,800-900米是一点问题都没有的。

232通讯理论在几十米,一般应用在10米是没有问题的。

影响通讯距离的因素

以上通讯距离中有介绍了,最大的理论通讯距离,它会有很的因素制约通讯距离的。

通讯电缆质量

通讯电缆线材质量是直接影响通讯距离的主要因素,485采用的差分信号,所以必须采用双绞线来避免线缆间并行干扰。

最好采用专用的通讯电缆进行通讯,它能够保证通讯的正常传输。

线缆接地

通讯电缆接地是非常关键的,电缆接地是有讲究的,通讯电缆是需要有屏蔽层的,这个屏蔽层是需要接地的,但是这里要注意一下,接地时是一端接地,不可以两端都接地,如果两端接地会在屏蔽层两端接地点间形成环流,干扰通讯正常运行。

plc与触摸屏信号线长短影响传输吗?

最好用专业通讯电缆,价格比较贵一些。

plc与触摸屏信号线长短影响传输吗?

通讯波特率

波特率越高,代表传输信号频率越高。相同的电缆,信号频率越高时,感抗越大,信号在传输线上的损耗也就越大。因此,波特率越高,传输距离越短。

通讯典型值一般设为9600K/S,当然了现在技术越来越好,通讯量也越来越大,通讯波特率也加大。

总结:

在实际应用中,柜内通讯采用232是完全够用的,如果远距离就选用485,它完全能够满足使用的。如果超远距离通讯,那么只能采用光缆或无线传输了。