     漏电保护开关跳闸,复位按钮没有弹出时跳闸的原因
  • 第一点我们要确保我们这个漏电保护开关是可以有效准确动作的。也就是说在漏电发生跳闸的同时复位按钮必须弹出。如果漏电保护开关的复按钮坏了,它弹不出来也可能是漏电。所以此时个人建议大家最好能检查一下在跳闸之前的电流,来判断是否漏电。或者是更换一个新的漏电保护开关来确保漏电保护开关是有效的。
  • 第二点导致漏电保护开关跳闸的原因就是过载。过载,一般是我们的电路的使用一段时间以后发生,也就是说我们家中的电器开了很多,这时电路中的电流达到最大,那么电流超过了漏电保护开关的额定电流以后就会出现跳闸这种现象。过载也是经常出现在家中,而且会出现频繁的跳闸。所以个人认为题目中所问的问题最主要的原因可能就是过载导致的跳闸。
  • 第三个原因就是短路。短路出现跳闸以后的特征非常明显,那就是短路以后如果我们去合闸,此时是很难把闸合上去的。一般来说都是把闸推上去就立即跳下来。所以像频繁跳闸的情况,我们基本上是可以排除短路的。
漏电保护开关跳闸复位按钮没有弹出跳闸的原因和解决方法
     漏电跳闸保护开关跳闸,复原按钮没有弹出时的解决步骤
  • 第一步我们要确认的就是我们的漏电保护开关是合格有效的。此时最简单的办法就是更换一个漏电保护开关,然后再去看看是否还出现跳闸。如果仍然跳闸那么就需要对电路进一步的进行检查。
  • 第二步就是要检测出跳闸之前的电流。检测的办法很简单,就是使用卡钳形万用表卡测一下在电器工作时火线和零线的电流,看二者的电流是否存在差值,正常情况下火线的电流和零线的电流应该是一样的,如果出现差值基本上是漏电。如果不出现差池就没有漏电,另外我们可以看到我们检测到的电流是否大于漏电保护开关的额定电流,如果大于额定电流,那么此时出现的就是过载。
  • 个人建议:对于我们发现家里电路出现过载以后,千万不要盲目的把开关更换成一个大的开关。采取的办法应该是尽量减少我们电器的使用。因为我们家中的电线都是已经按照规范布置完成的,如果此时更换成大的开关,必然会出现电线的过载,时间久了,出现的结果就是电线的老化,甚至引发火灾。