电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 3983|回复: 2
打印 上一主题 下一主题

电流互感器二次回路不能开路,开路二次电压会达到多少伏?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-5-17 16:44:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:电流互感器二次回路不能开路,开路二次电压会达到多少伏?
答:电流互感器二次开路时,二次回路电流为零,一次电流全部为励磁电流,使铁芯内的磁通密度与正常运行时增加很多。一方面使二次侧感应出很高的电压,可能使电流互感器绝缘击穿,严重危及工作人员和设备安全,另一方面,使电流互感器严重过热,甚至烧毁电流互感器。
现以2000/1变比的电流互感器为例,分析二次侧开路时,感应电压的大小,计算过程如下图:
电流互感器二次回路不能开路,开路二次电压会达到多少伏?
由计算结果可知,2000/1的电流互感器二次侧开路时,感应电压为76706v。

回复

使用道具 举报

沙发
发表于 2020-7-30 20:52:58 来自手机 | 只看该作者
这么高的电压
理论与实际偏差大吗?
以前装过一些火灾报警互感器,火灾报警互感器应该也差不多吧?

回复 支持 反对

使用道具 举报

板凳
发表于 2020-8-16 14:12:02 | 只看该作者
开路电压几千伏  这个电压大小应该是 和初级电流有关系

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-8-24 14:32

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表