微信用户求助:刻度为200A的电流表显示40A,电机是55千瓦,原因是什么?
55KW三相交流异步电动机(4极)的额定电流为103.2A,运行时的电流仅仅只有40A属于带的机械负载比较小而已。用103.2除以40等于38.7%效率,远远没有达到额定输出转矩功率。
刻度为200A的电流表显示40A,电机是55千瓦,原因是什么?
正常情况下小功率的三相交流异步电动机的空载状态下的运行电流称为空载电流,一般为额定输入电流的30~60%,应该说是空载电流小的制作工艺质量要好很多。对于大功率电动机应该在20~40%之间为正常的。此时它的空载电流主要用来产生异步旋转磁场,空载电流属于无功率分量。如果控空载电流超过上述标准则说明电动机线圈绕组内部有绝缘损坏或者匝间短路,或者三相电流严重不平衡等。
刻度为200A的电流表显示40A,电机是55千瓦,原因是什么?
电动机的功率计算公式为P=√3×U×I×cosφ。因为你估计刚刚接触电工方面,没有理论基础知识。

回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2020-5-19 13:47:49 | 只看该作者
55KW的电机,200A电流表显示40A,这个问题有以下几种原因。
1、电流互感器选取不正确
电流互感器变比选取不对,正确应选取200/5的电流互感器,电流互感器的电流值应与电流表相同。如果选取变比比较大的电流互感器,那么表示电流必然会变小。变小比例为安装的电流互感器电流值与电流表满刻度之比。比如题中电流表为200A,如果选取一个400/5的电流互感器,那么表显40A时,实际电流应为80A。
2、电动机负载影响其工作电流
电动机的工作电流是与负载大小息息相关的,负载大时,电流就大,负载小时,电流就小,如果电机空载没有带负载运行时,电流将是最小的。55KW的电机空载电流也基本在40A左右。
电工口诀:
电动机空载电流,容量八折左右求;
新大极数少六折,旧小极多千瓦数。
容量八折左右求”是指一般电动机的空载电流值是电动机额定容量千瓦数的0.8倍左右。中型、4或6极电动机的空载电流,就是电动机容量千瓦数的0.8倍;新系列,大容量,极数偏小的2级电动机,其空载电流计算按“新大极数少六折”;对旧的、老式系列、较小容量,极数偏大的8极以上电动机,其空载电流,按“是小极多千瓦数”计算,即空载电流值近似等于容量千瓦数,但一般是小于千瓦数。运用口诀计算电动机的空载电流,算值与电动机说明书标注的、实测值有一定的误差,但口诀算值完全能满足电工日常工作所需求
通过以上的电工口诀,我们知道了,电动机的空载电流不是一个定数,会因电动机参数的不同而不同。
3、电流互感器二次回路问题
如果题中的55KW电动机是满负荷运行,互感器选取也正确,200A电流表显示的却是40A,那么有可能是电流互感器二次回路出现的问题,或者电流互感器损坏、卡滞导致的,需要查电流互感器二次回路接线端子是否虚接、烧蚀现象。