变频器模拟量控制是电压还是电流?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-5-14 21:51:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     微信用户求助:变频器模拟量控制是电压还是电流?
     模拟量一般是由传感百器变换出来的,例如压力传感器、温度传感器、速度传感器,这些传感器把测量出来的实际压力、温度等转换成0~5V、0~10V、0~20mA、4~20mA等,变频器可度根据这些输入控制电机的转速。
     一般变频器都有模拟知电压0-5V 0-10V输入、模拟电流0-20mA 4-20mA输入、纯电位器的电阻等几种输入模式;首先你要判断你要输入的电压(电流)信道号是那个范围,确定了范围之后,在检查变频器的输入端 是不是按照你所选择的范围运行的;若不是,改变就好了;
     变频器内的CPU模块上大多数回都有一个模拟电压(电流)的调整端子,接某某端子短接为0-5V 输入 接某某端子短接输入为0-10V,这个可以查看变频器说答明书。

回复

使用道具 举报

沙发
 楼主| 发表于 2020-5-14 21:52:31 | 只看该作者
EM235是西门子s7-200plc的模拟量输入输出扩展模块,是12位的A/D转换器,支持多种输入输出范围,可以直接和执行器,传感器连接,供电电源为24CDC。
变频器模拟量控制是电压还是电流?
该模块是4路模拟量输入和1路模拟量输出模块,输入和输出类型可以是0_10V电压或者0_20mA电流信号,可以由DIP开关进行设置。
变频器模拟量控制是电压还是电流?
上图中SW6用于设置单极性,其他对应量程进行设置,我们一般都选择0-20mA。因为电流信号传输距离远,抗干扰能力强。
变频器模拟量控制是电压还是电流?
上图是双极性设置,对应sw6设置为off,一般双极性的很少会用到。
变频器模拟量控制是电压还是电流?
上图是该模块的接线图,根据此可以完成信号的接线。
对于模拟量输入可以是各种压力,温度变送器,流量计,液位变送器等
那么它可以控制什么呢?当然是各种执行机构,比如调节阀门,变频器,伺服控制器等
变频器模拟量控制是电压还是电流?
上图为气动调节阀
变频器模拟量控制是电压还是电流?
上图是电动调节阀
变频器模拟量控制是电压还是电流?
上图是变频器,通过调节变频器转速可以控制变频电机
变频器模拟量控制是电压还是电流?
上图是伺服控制器和伺服电机
以上就是模拟量输出模块可以通过电压或者电流信号,精确控制执行机构,变频器等运转的功能。