当低压电容补偿柜中的电力电容器出现故障时,我们需要将损坏的电容器拆下,并更换新的电力电容器。小库会在接下来的文章中介绍,更换电容器的步骤及注意事项。
低压电容补偿柜更换电容的步骤
第一步:切断低压电容补偿柜的电源,并让电力电容器组进行自放电。
第二步:电容器自放电之后,使用接地棒接触电容器接线端子,进行人工放电。
第三步:使用验电器确认充分放电之后,拆除已经损坏的电力电容器。
第四步:更换新的电力电容器,并检查电容器的连线是否准确。
第五步:进行试运行,测试电容器是否正常;如无故障,则正式投入使用。
更换电容器的注意事项
①注意新旧电力电容器的尺寸是否匹配,避免新电容器无法安装。
②注意新旧电力电容器的电压等级、补偿容量是否匹配,避免出现欠补或过补的情况。
③放电之后,需要使用验电器进行检测,保护操作人员安全。