⑴送电操作程序
1)关闭全部后门及后盖板,并锁好(接地开关处于合位时方可关上下门)。
2)将接地开关操作手柄插入中门右下侧六角孔内,逆时针旋转,使接地开关处于分闸位置,操作孔处联锁板自动弹回遮住操作孔,柜下门闭锁。
3)推下服务小车使其定位,把手车推入柜内使其在隔离位置定位,手动推上二次插,关上手车室门。
4)将断路器手车摇柄插入摇柄插口,顺时针转动手柄,约20圈,摇柄明显受阻并伴有“咔嗒”声时取下摇柄,此时手车处于工作位置,二次插被锁定,断路器手车主回路接通,查看相关信号。
5)操作仪表板上合、分闸转换开关使断路器合闸送电,同时仪表板上绿灯灭红灯亮,合闸成功。
⑵停电操作程序
1) 操作仪表板上合、分闸转换开关使断路器处于分闸位置,同时仪表板上绿灯亮红灯灭,分闸成功。
2) 将断路器手车摇柄插入摇柄插口,逆时针转动手柄,约20圈,摇柄明显受阻并伴有“咔嗒”声时取下摇柄,此时手车处于试验位置,二次插锁定解除,打开手车室门,手动脱离二次插(手车主回路断开)。
3)推上服务小车并使其锁定,双手各握手车锁定手柄向中间用力解锁并向外拉动,将手车移至服务小车上并锁定,移开服务小车。
4)观察带电显示器(或验电),若不带电方可继续操作。
5)将接地开关操作手柄插入中门右下侧六角孔内,顺时针旋转,使接地开关处于合闸位置,确定接地开关确已合闸后,打开柜下门,维护人员便可进入维护、维修。 |
|