一 ,变压器容量计算

例:某一小区住宅部分总用电量为5308.6kw 需用系数取 0.6 补偿后的功率因数取 0.92,则计算负荷为 5308.6*0.6=3185kw 视在功率为 3185/0.92=3462  若变压器负荷率为0.85,则变压器的容量为3462/0.85=4072   穿管直径计算  问题:6根8芯光纤与4根4芯光纤穿管,管径利用率不大于27%,问穿管直径为多大? 解:查表知4芯光纤直径为5.1 横截面积为20  8芯光纤直径为6.2 横截面积为30 则光纤总共的面积为:S1=6*30+4*20=260 则穿管横截面积最少为:S=260/0.27=  由横截面积可算得穿管直径 (根据圆的面积计算公式)   电缆表示方法:型号-电压-规格 规格表示为:芯数*截面  以上BVV、RVV之类就叫“型号”  型号决定了电线电缆的种类、材料和结构 常见的有:  B——字母在型号最前面,表示“布电线类”;字母在型号最后面,表示“扁线类” V——聚氯乙烯料(一个V表示聚氯乙烯绝缘,两个V表示聚氯乙烯护套) R——软线类  T——表示导体为铜材(铜是电线电缆主要材料,故铜的代号常省略) L——表示导体为铝材  22——前一个2表示钢带铠装,后一个2表示聚氯乙烯外护套  电线电缆型号N多种,此处不能包罗万象。要哪一类电缆就参看哪一类电缆的国家标准,如你以上所以就是属于“布电线”类,国标号为GB5023-1997,和JB/T8743-1998   双回路供电一般是指某一负荷的电源有两回,此电源接自上级配电所不同的开关,正常运行时由其中一回电源供电,另一回处于备供状态;当一回电源停电时,由用户侧的自动切换装置将电源进行切换,保障负荷的不间断供电;  双电源供电一般特指两回电源来自不同的变电站(或配电所),这样就不会出现两回电源同时失压的情况,这种模式一般运用在特别重要的用户供电上,例如机场、火车站、医院等(上述场所还具备自行发电能力)!  

二 ,CAD快捷键与使用方法

直线:Line L  shift加<符号 为极坐标

闭合: C

放弃:U  鼠标中键 按住不放可以使整个图形发生移动

构造线:xl  

多线段:pl 宽度 w

永久块:W

圆:C

椭圆:EL

矩形:REC

图案填充:H

缩放:SC

修剪:TR

修剪步骤:方法一:TR-全选图形-回车-点击不想要的部分-空格键退出  方法二:TR-空格键两次(相当于全选)-点击不需要的部分-ESC键退出(推荐使用)

拉伸:S 从左向右选择 相当于移动  从右向左选择部分对象 按空格即可拉伸

延伸:EX  EX-空格两次-选择要延伸的对象-ESC退出

偏移:O 步骤:O-空格-方向或距离

倒圆角:F 步骤:F-设置倒圆角半径R-选择第一个对象-选择第二个对象-ESC  

复制:CO  步骤:CO-选择对象-选择基点-选择下一点  

旋转:RO  步骤:1,只旋转 RO-选择对象-指定基点(旋转的中心点)-确定旋转角度。 2,边旋转边复制 RO-选择对象-指定基点-确定旋转角度前先C复制一下-  再指定旋转角度  

镜像:MI

删除:e

图层:LA  CAD中默认以毫米(mm)做单位  各比例不同

测量长度:di

测量面积:AA

定数等分:DIV

阵列:AR

倒角:CHA  

多线段编辑:pedit  

对齐:AL  AL 选择要对齐的对象  

打断:Br  打断-F(选择第一个打断点)-选择第二个打断点-ESC 打断于点  只是把一条线段分为两条  

特性匹配:ma 命令 选择源对象 选择匹配对象  

命令:Li 查看对象特性,软件自带的线有一定的图层 CAD画的一般没有图层 拿到建筑图之后,先按Pu命令全部清理 全部是  

返回键:Ctrl+Z

三 ,图层的应用  

1,有些线宽设置之后画出来与默认差不多,是因为没有打开显示线宽按钮!, 2,0图层相当于PS中的背景图层! 3,按F2可以设置图层名称  4,多段线(PL)和直线(L)之间的区别是:多段线是一个整体,点选可以选择全部,直线是分开的, 不能一下子选择,不方便修改与填充;另外多线段可以画圆弧 PL-A 可以通过设置多线段起点和终 点宽度画箭头和其他多种类型线 5,点样式设置步骤: 格式-点样式  6,画线之前先设置线的颜色、粗细、线型(简单却困惑许久的问题)  7,要在那个图层作图,打开图层管理器把该图层打钩,如果没有可以自己新建,各线型设置为ByLayer则画出的线就是我们设置的线型,如果想在该图层用其他颜色的可以不ByLayer  

四 ,遇到的问题解答

1,AUTO CAD 2007怎样默认界面设置成二维的,打开CAD时总是显示三维的,该过后重新打开CAD又变成三维了?  答案:1:输入命令:CUI 之后在自定义中的工作空间里右键点击“AutoCAD经典”选择设定默认。确定退出         2:在工具菜单栏下点击“选项”。在“文件”栏中找到“样板设置”。将其中的“快速新建的默认样板文件名”浏览指定到“acadiso.dwt”。  3:退出,重新打开。 ,  2,CAD绘图里面的默认线宽是多少?  答案:在工具——选项——用户系统配置——线宽设置 3,CAD中默认逆时针旋转为正角,顺时针旋转为负角 4,图纸框绘制有相应的标准 A0 A1 A2 A3 A4 5, 电脑截屏的快捷键是什么?  第一种:Ctrl + PrScrn 使用这个组合键截屏,获得的是整个屏幕的图片   第二种:Alt + PrScrn 这个组合键截屏,获得的结果是 当前窗口的图片   第三种:打开qq,使用快捷键 Ctrl + Alt + A, 这样可以在屏幕上的任何地方截屏,还可以在截屏图片上做一些简单的注释和处理 6, ZR-KVVP:  ZR:阻燃  K:控制电缆; V:聚氯乙烯绝缘; V:聚氯乙烯护套; P:铜丝编织屏蔽;  KVV:不带铜丝编织屏蔽;      

五:电气符号学习

一、电线穿线管的表示:  

PVC管:PC20、

焊接钢管:SC20、  

扣压式镀锌薄壁电线管:KBG20、  

紧定式镀锌薄壁电线管:JDG20、  

二、电气设计施工图中常用线路敷设方式:  

SR: 沿钢线槽敷设  

BE: 沿屋架或跨屋架敷设  

CLE:沿柱或跨柱敷设

WE: 沿墙面敷设  

CE: 沿天棚面或顶棚面敷设

ACE:在能进入人的吊顶内敷设

BC: 暗敷设在梁内  

CLC:暗敷设在柱内  

WC: 暗敷设在墙内  

CC: 暗敷设在顶棚内  

ACC:暗敷设在不能进入的顶棚内

FC: 暗敷设在地面内  

SCE:吊顶内敷设,要穿金属管  

一,导线穿管表示

SC-焊接钢管  

MT-电线管  

PC-PVC塑料硬管  

FPC-阻燃塑料硬管

CT-桥架  

MR-金属线槽  

M-钢索  

CP-金属软管  

PR-塑料线槽  

RC-镀锌钢管  

二,导线敷设方式的表示  

DB-直埋  T

C-电缆沟  

BC-暗敷在梁内

CLC-暗敷在柱内

WC-暗敷在墙内  

CE-沿天棚顶敷设  

CC-暗敷在天棚顶内  

SCE-吊顶内敷设  

F-地板及地坪下  

SR-沿钢索  

BE-沿屋架,梁  

WE-沿墙明敷  

三,灯具安装方式的表示  

CS-链吊  

DS-管吊  

W-墙壁安装  

C-吸顶  

R-嵌入  

S-支架  

CL-柱上  

沿钢线槽:SR  

沿屋架或跨屋架:BE  

沿柱或跨柱:CLE  

穿焊接钢管敷设:SC  

穿电线管敷设:MT  

穿硬塑料管敷设:PC  

穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC  

电缆桥架敷设:CT  

金属线槽敷设:MR  

塑料线槽敷设:PR

用钢索敷设:M  

穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC  

穿金属软管敷设:CP  

直接埋设:DB  

电缆沟敷设:TC  

导线敷设部位的标注沿或跨梁(屋架)敷设:AB  

暗敷在梁内:BC  

沿或跨柱敷设:AC  

暗敷设在柱内:CLC  

沿墙面敷设:WS  

暗敷设在墙内:WC  

沿天棚或顶板面敷设:

CE  暗敷设在屋面或顶板内:CC  

吊顶内敷设:SCE  

地板或地面下敷设:FC  

JDG管(套接紧定式镀锌钢导管、电气安装用钢性金属平导管)是一种电气线路最新型保护用导管,连接套管及其金属附件采用螺钉紧定连接技术组成的电线管路,无需做跨接地,焊接和套丝,是明敷暗敷绝缘电线专用保护管路的最佳选择,外观为银白色。灯具按照接地方式不同可分为:0类灯具,1类灯具,2类灯具,3类灯具

0类灯具class 0 lnminaire  

依靠基本绝缘作为防触电保护的灯具。这意味着,灯具的易触及导电部件(如有这种部件)没有连接到设施的固定线路中的保护导线,万一基本绝缘失效,就只好依靠环境了。

I类灯具 class 1 luminaire  

灯具的防触电保护不仅依靠基本绝缘,而且还包括附加的安全措施,即把易触及导电部件连接到设施的固定线路中的保护导线上,使易触及的导电部件在基本绝缘失效时不致带电。  

Ⅱ类灯具 classⅡluminaire

防触电保护不仅依靠基本绝缘,而且具有附加安全措施,例如双重绝缘或加强绝缘,但没有接地或依赖安装条件的保护措施。  

Ⅲ类灯具 classⅢluminaire  

防触电保护依靠电源电压为安全特低电压(SELV),并且其中不会产生高于SELV的电压的一类灯具。防触电保护是评价灯具安全特性的重要指标,然而国家质检总局的历次抽查显示我国灯具产品的防触电保护不合格列各种抽查不合格项目前列。  从标准定义可以看出,0类灯具提供的防触电保护是最低的。为确保0类灯具能被安全地使用,现行标准对如何使用0类灯具作了规定,如标准1.2.21条规定0类灯具仅适用于普通灯具;2.2条规定额定电压超过250V的灯具不应划为0类、在恶劣条件下使用的灯具不应划为0类、轨道安装的灯具不应划分为0类。0类灯具依靠基本绝缘作为防触电保护,使用环境被限制在非导电场所。但在实际使用过程中,要一一识别灯具类别,又要识别使用环境是否属于非导电环境,对使用者来说是比较困难的。基于此考虑,新标准淘汰了0类灯具。   

安全特低电压  

safety extra-low voltage (SELV)  一般42V用于手持电动工具;36V、24V用于一般场所的安全照明;12V用于特别潮湿的场所和金属容器内的照明灯和手提灯;6V用于水下照明。【不分交流电(AC)和直流电(DC)】  导线外径的1.6倍来确定穿管的内径。   导线横截面积估算口诀 :二点五下乘以九,往上减一顺号走。 三十五乘三点五,双双成组减点五。 条件有变加折算,高温九折铜升级。 穿管根数二三四,八七六折满载流。 说明: 本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是"截面乘上一定的倍数"来表示,通过心算而得。倍数随截面的增大而减小。 "二点五下乘以九,往上减一顺号走"说的是2.5mm及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减1,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。 "三十五乘三点五,双双成组减点五",说的是35mm的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。 "条件有变加折算,高温九折铜升级"。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm铜线的载流量,可按25mm铝线计算。 一般铜线安全计算方法是: 2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。 4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。 6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。 10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。 6平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。 25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A

假如 电缆的截面计算确定好了,现在敷设。用钢管(SC)   一般管要比 电缆大多少呢?大几级?   假如电缆确定为:ZR-YJV-1KV-4X50+1X25。用多大的SC?

多根导线穿管时,导线截面(包括绝缘层)的总和应不超过管内面积的40%。管子内径不小于导线束直径的1.4~1.5倍。  所述电缆外径为31mm,应选用DN50以上的的水煤气钢管(SC)。 如果长度超过50m加一个弯头,管径应放大一级。

载流量的估算 估算口诀一:

二点五下乘以九,往上减一顺号走。

三十五乘三点五,双双成组减点五。

条件有变加折算,高温九折铜升级。

穿管根数二三四,八七六折满载流。

说明:  (1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。同时倍数随截面的增大而减小。

“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm2及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm2导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm2及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。

  “三十五乘三点五,双双成组减点五”说的是35 mm2”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50 mm2及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70 mm2导线的载流量为截面数的3倍;95、120 mm2”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。  

“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16 mm2铜线的载流量,可按25 mm2铝线计算。

  “穿管根数二三四,八七六折满载流”。就是穿2根时,要按8折计算载流量,3根7折,4根6折。   型号为DT862-4型三相四线有功电能表为机械表,3*20(80)A表示三相电源,标准相电流为20A,最大电流为80A,3×220/380V表示可接220V、380V两种电压等级,相电压为220V,线电压为380V,50r/kw·h表示为每度电铝盘转50圈。依据相关规定此电表为直通表,不带电流互感器,电表读数直接读出即可。 有功表用于所有需要计量用电量的场合。无功表主要用于动力设备多、功率因数较低的场合。因为无功电量占用供、输电设备容量、在线路设备上产生损耗,却没有在用户设备上形成实际用电量。供电部门为了提高设备容量利用率,减少线路损耗,用计有、无功电量的方式,计算用户的功率因数。用奖、罚电费的方式,鼓励用户提高功率因数。  

一类民用建筑分为1住宅2公共建筑,住宅一类是指:檐口高度》62米;建筑面积》10000m2;层数》22层的,公共建筑一类:檐口高度》56米;建筑面积》10000m2;层数》18层的,住宅二类是指:檐口高度》34米;建筑面积》6000m2;层数》12层的,公共建筑二类:檐口高度》30米;建筑面积》6000m2;层数》10层的,    建筑分为民用建筑和工业建筑 民用建筑又分为住宅和公共建筑 适合所有建筑的标准:  1, 火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013 2, 建筑照明设计标准 GB50034-2013 3, 建筑物防雷设计规范 GB50057-2010 4, 建筑设计防火规范 GB50116-2006   

变电所:在学校食堂 图书馆 用电量比较大的建筑群需要设置一个配电所。