一般农村用的是TT供电系统,入户线是没有地线的;一般城镇小区入户线采用的是TN-C-S供电系统;密集的商业区可能会采用TN-S供电系统。 TN-C-S供电系统如下所示:
从图片可以看出,变压器低压侧出来只有4根线,分别是三根火线和一根保护零线,没有地线。然后在用电设备的总配电箱,把PEN线接地,再从接地线上分出地线。此后,零线和地线分开,不得混用,也不能接在一起。 1. 当设备绝缘损坏发生严重漏电时,电流从漏电的火线出发通过外壳流向PE线然后回到变压器的中性线N,相当于发生短路。此时电流非常大,空开会跳闸。这种情况下,不管是空开还是漏电开关都会短路跳闸。 2. 当设备漏电不是很严重时,由于火线和外壳之间有接触电阻,电流从漏电的火线出发通过接触电阻、通过外壳流向PE线然后回到变压器的中性线N。此时,外壳是带有一定的电压的,但是由于漏电不是很严重,空开不会执行短路保护。如果人触摸到漏电设备外壳,就可能会发生触电事故。 3. 当人不小心触摸到火线时,由于人体的电阻较大,通过人体的电流不足以让空开跳闸。所以,此时是危险的。 总结只有当用电器漏电非常严重的时候,空开才会跳闸。其他漏电和触电情况,空开不会跳闸,所以家庭用电必须要装设漏电开关。 照明回路可以不装漏电开关,但是插座回路必须要装漏电开关。如果想要节约成本,可以总开关用漏电,其他都用空开。 |