你们知道电灯在关闭之后还会发光是怎么回事?

电灯关闭后还会发出微弱的光,这种现象多发生于带电子元件的照明灯上,比如LED电子照明灯等,这种灯具具有节能省电、发光效率高、使用寿命长等优点,受到广大民众的青睐。

但是关闭后有的仍然有一丝光亮,令人不解,一起来看看到底是咋回事吧!

主要有以下几点原因:

一、灯开关控制的是零线

在接线时,正确的接法是将火线接在控制开关上,然而却错误的将零线接在了开关上。这样,由于零线被开关切断,火线在经过电灯后,经过剩余的负荷侧的零线与大地的分布电容(文章后面有注释)形成了交流回路,会使高灵敏度的日光灯或LED灯仍然有微光。

你们知道电灯在关闭之后还会发光是怎么回事?

二、在三相四线制供电系统中,三相负载不平衡

当零线接地电阻值不够时,变压器三相负载不平衡,而且供电线路太长、线径又细,都会造成零线带有几伏甚至是几十伏的电压,有这种电压的存在,也会导致电灯发光。

三、其它电子元件的感应

在同一回路上,使用了发光二极管等电子元件,比如控制开关按钮上的指示灯等,会使敏感度高的电灯产生感应而发光。

你们知道电灯在关闭之后还会发光是怎么回事?

解决的方法如下:

一、关闭灯开关,用检电笔测试一下灯具的两颗线,如果氖泡发光,说明开关控制的是零线,此时,将开关处的零线和火线对换一下即可。如果电笔氖泡不发光,说明接线是正确的,不需要改线。

二、零线接地电阻值不够,高于4~10Ω的标准,或者就是你家的供电线路太长、线径选择过细,零线无法形成有效的回路,导致零线存有一定数值的电压。出现这种情况,只有找专业的电工师傅帮你解决一下。

三、检查一下电灯控制开关上是否有指示灯,如果有的话将其线路拆除即可。

延伸阅读:

文章开头提及了“分布电容”一词,那么什么是分布电容呢?

两颗有电位差而又互相绝缘的导线之间,都存在着电容,这个电容被称作分布电容。例如,两根传输线之间,每跟传输线与大地之间,都是被空气介质隔开的,所以,也都存在着电容。一般情况下,这个电容值很小,可以忽略不计。