微信用户求助:100A的漏保下分160A漏保会跳吗?
如果是普通的漏电保护器,这种接法无论是100A的被控制线路漏电或者是下端再接的漏电保护器160A的漏电,都会引起100A漏电保护器跳闸,因为它们之间的仅仅只有额定电流不一样,而漏电保护的设置是一样固定值的,一般取30mA。见下图所示。
正常情况下,如果漏电保护器如果是专业用于三级保护的剩余电流保护装置,见下图所示。
它的下端可以谁便接160A的漏电保护器,上图所示的剩余电流保护装置的漏电电流值是可以设置的,一般可以设置成50mA、100mA、200mA、300mA、500mA。它作用时,是多个下端接的线路漏电值的总和而可以正常工作,不互相影响。
|
|