1.选用摇表
选用摇表电压等级时应注意,测500V以下低压电器设备的绝缘电阻,用额定电压500V的摇表;
2.测前检查
a.测量前先将摇表进行一zd次开路和短路试验,检查摇表是否良好。试验时先将两连接线开路,摇动手柄,指针应指在“∞”位置,然后将两连接线短路一下,轻轻摇动手回柄,指针应指“0”,否则说明摇表有故障,需要检修。
b被测对象的表面应清洁、干燥,以减小误差。在测量前必须切断电源,并将被测设备充分放电,以防止发生人身和设备事故以及得到精确的测量结果。
3.测量
测量时,应把摇表放平稳。L端接被测物,E端接地,摇动手柄的速度应由慢逐渐加快,并保持速度在120r/min左右。如果被测设备短路,指针摆到“0”点应立即停止摇动手柄,以免烧坏仪表。
4.读数
读数的时间以摇表达到一定转速一分钟后读取的测量结果为准。
5.记录数据
记录测量结果时,还需记录对测量结果有影响的答环境条件,如温度、湿度、摇表电压等级、量程、编号和被测物状况等。
6.测后工作
拆线时先将被测设备对地短路放电再停止摇表的转动。未放电前禁止用手触及被测物或直接进行拆线工作,以防触电。
|
|