  晶体管过载能力小于继电器过载的能力
  1、一般来说,存在冲击电流较大的情况时(例如灯泡、感性负载等),晶体管过载能力较小,需要降额更多。
  2、在额定工作情况下,继电器有动作次数寿命,晶体管只有老化没有使用次数限制
  继电器是机械元件所以有动作寿命,晶体管是电子元件,只有老化,没有使用次数限制。继电器的每分钟开关次数也是有限制的,而晶体管则没有。
  3、负载电压、电流类型不同
  负载类型:晶体管只能带直流负载,而继电器带交、直流负载均可。
  电流:晶体管电流 0.2A-0.3A,继电器 2A。
  电压:晶体管可接直流 24V(一般最大在直流 30V 左右,继电器可以接直流 24V 或交流 220V。
  4、晶体管响应速度快于继电器
  继电器输出型原理是 CPU 驱动继电器线圈,令触点吸合,使外部电源通过闭合的触点驱动外部负载,其开路漏电流为零,响应时间慢(约 10ms)。
  5、负载能力不同
  晶体管带负载的能力小于继电器带负载的能力,用晶体管时,有时候要加其他东西来带动大负载(如继电器,固态继电器等)。
  总结
  晶体管输出型原理是 CPU 通过光耦合使晶体管通断,以控制外部直流负载,响应时间快(约 0.2ms 甚至更小)。晶体管输出一般用于高速输出,如伺服/步进等,用于动作频率高的输出:如温度PID控制, 主要用在步进电机控制,也有伺服控制,还有电磁阀控制(阀动作频率高)。 晶体管主要用于定位控制,要用晶体的输出来发出脉冲。而继电器是不能用发出脉冲的,也就不能定位控制了。如果用继电器去控制定位伺服或是步进的话就还要加定位模块,经济上不划算。而用一个晶体管输出的就可以控制伺服等。