现在电网改革以后基本上都采用智能电表,智能电表除了能计量用电量以外,还可以实现远程抄表、远程断电等功能。 只要我们知道它的大概原理,那么它的接线也比较简单。我们先来看看智能电表的外观及接线端子(为了方便理解,我给每个端子编了对应的号码),如图所示:
从上面的端子可以看出,单相智能电表和普通电表接线端子类似,它也有1-4端子;但是比普通单相电表多了一排辅助端子,如图中编号5-12的小端子。(不同型号的单相电表功能不一样,所以不一定每个型号的电表都同时具有编号5-12的端子) 然后我们先来看看智能电表内盖上的线路图,如下:
从接线图可以看出,单相智能电表接线和普通电表进出线一样,都是1、3进,2、4出。另外(如果有的话)辅助端子5、6为跳闸控制端子,通过它可以实现远程跳闸。 如果电表内置负荷开关,一般5、6端子是空的;如果电表采用外置负荷开关时,那么就会有5、6端子,通过它可以实现远程跳闸。 辅助端子7、8为脉冲端子,它可以输出脉冲信号,一般用于电表参数校验使用。辅助端子9、10为多功能端子;辅助端子11、12为485端子,它的主要用于通信,比如远程抄表。如果想要实现远程抄表,那还需要一样东西,那就是采集器,如下所示。
采集器有四根线,其中两根是电源线,用于给采集器供电;另外两根是信号线和电表相连。它可以把多个电表的数据采集起来,然后发送给系统。采集器和电表的接线如下图所示:
|