电工学习网

 找回密码
 立即注册
查看: 10964|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

300KW三相负荷,用多大电缆

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-4-30 13:43:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、300KW总功率的三相五线配电系统中,需要300平方的铜线及800A的开关比较合适。
2、 根据功率公式P=1.732UIcosφ有:
I=P/(1.732Ucosφ)
=300/(1.732X0.38X0.85)
=537A(按三相市电计算,功率因数zd取0.85)
3、查下面电缆载流量表,可选300平方单芯铜电缆,距离较短时选240平方单芯铜电缆。开关可选800A。
300KW三相负荷,用多大电缆

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

电工学习网 ( )

GMT+8, 2024-8-30 03:43

Powered by © 2011-2022 www.shop-samurai.com 版权所有 免责声明 不良信息举报

技术驱动未来! 电工学习网—专业电工基础知识电工技术学习网站。

栏目导航: 工控家园 | 三菱plc | 西门子plc | 欧姆龙plc | plc视频教程

快速回复 返回顶部 返回列表