恒压供水用远程压力表还是电接点压力表好?
▲这种情况要看你的远程供水采用什么控制方式。如果说选择比较简单的交流接触器控制电路方式,可以考虑选择远程电接点压力表。它造价便宜,不是懂得变频器控制的操作人员容易上手。见下图所示。
变频器恒压供水用远程压力表还是电接点压力表好?
▲电接点压力表的触点常开状态闭合或者断开来控制交流接触器启动停止完成比较粗糙的压力控制,维修保养简单方便。
▲如果说是选择恒压供水的专用变频器,只能够选择远程压力传感器好。见下图所示。
变频器恒压供水用远程压力表还是电接点压力表好?
▲压力传感器SP检测供水压力状态,并将检测到的水压转换为电信号反馈到变频器中,变频器将反馈信号与目标给定信号进行比较,控制输出的电源频率升高或降低,从而控制电动机转速增大或减小,达到自动恒压供水控制。见下图所示。

▲它这种变频器控制采用了变频器内部强大PID自动调节计算功能,来实现自动控制,减少电能消耗。不过你得知道它的一些参数设置,不过也简单方便。