三相四线制中线电压380Ⅴ正常,相电压220V只有110V,什么原因?
答:三相四线中380V正常,已经证明了三相之间的线电压没有任何问题。而应该正常出现220V电压却为什么只有110V呢?在正常情况下,任何一根相线与零线之间都应该是220V,我在这里先排除你的万能表故障,因为你已经测试过三相电压了。唯一能作出解释的就是零线中间正好存在着一个“分压电阻”,极其不正常的吃掉了一半电压。
以上图为例,可以看的很明朗。 零线断了与线电压无关,相电压肯定会影响。 例如A相与B相的负载功率一样,零线正常情况下电压是220V,反之电压190V。例如A相与B相的负载功率为2:5,Za电压为约110V,Zb电压约270V。由于断零线了A相或B相不再与零线构成单相供电回路,而是A相和B相构成380V供电回路,负载属于串接,起到分压作用。由此可见,回路中负载功率之比等于分得电压电压之比。所以题目说的110V电压,说明这相所带的负荷轻。 三相四线制供电线路中,零线决不能断开的,否则导致用户损失惨重。零线有什么作业? - 为家用单相用电设备接220V电压
- 三相系统是不可能平衡的,每相所接负载是不断变化的。因此零线可传导不平衡电流及单相电流。
- 可减小中性点电位偏移。
- 还可起到用电设备外壳保护接零作用。
结束语:题目说的问题与三相无关,与零线密切相关,可能接触不良或直接断零。 |