现在变频器的使用非常广泛,因为使用环境或者是否规范使用的原因,变频器有时会出现各种故障报警。常见的故障报警信息就是过电流(加速、减速、恒速)、过电压(加速、减速、恒速)、过载(变频器过载、电机过载)。
当变频器出现加速过电压故障时,其可能的原因有:
输入电压偏高
这种情况一般就是变频器输入侧电压过高;或者是电网质量不好,有瞬时高压产生;再或者是雷电冲击造成。
对于输入侧电压过高的情况,又需要分两种情况判断:一种是输入侧电压确实高,已经超过了正常范围,这时就需要解决电源电压问题;另一种情况是对于有最高电压设置的变频器,检查最高电压是否设置偏低。 变频器加速过电压是什么原因?
对于电网质量或雷电冲击造成的过电压可以采用在输入侧并联浪涌吸收装置或串联电抗器等方法加以解决。
加速时间过短
这种情况只需要将加速时间适当延长即可。
加速过程中存在外力拖动电机运行的情况
造成这种情况的原因可能有:启动时,电机没有完全停止转动;负载惯性过大,拖动电机运行。这时电机处于发电状态,产生的电能在变频器内不断累积,来不及释放,很容易造成直流母线过电压。
这种情况可以采取消除外力、减少惯性或加装制动单元(小功率变频器一般内置)和制动电阻的方法解决。
制动单元和制动电阻损坏
对于已经安装制动单元和制动电阻的变频器,出现加速过电压故障可能是制动单元或者制动电阻损坏造成的,制动单元损坏的可能性较小,一般为制动电阻故障。制动电阻损坏造成的加速过电压,我遇到过好几次,更换制动电阻就可以解决问题。
变频器加速过电压是什么原因?
在变频器系统的设计中,一般都考虑到了过电压问题,加装了相应的防止措施。根据实际维修经验,对于偶尔出现的加速过电压,如果判断制动单元和制动电阻没有问题的话,一般可以恢复后重新使用。