离一级配电箱不足二十米的三级配电箱需做重复接地吗?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2020-4-26 21:52:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
根据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)第5.3.2条规定:TN系统中的保护零线除必须在配电室或总配电箱处做重复接地外,还必须在配电系统的中间处和末端处做重复接地。在TN系统中,保护零线每一处接地装置的接地电阻值不应大于10欧姆。在工作接地电阻值允许达到10欧姆的电力系统中,所有重复接地的等效电阻值不应大于10欧姆。由以上规定可以看出,三级配电箱是配电系统的末端处,必须做重复接地!而且重复接地的接地电阻不能大于10欧姆,不是说随便找根钢筋插地上就行的。
离一级配电箱不足二十米的三级配电箱需做重复接地吗?

结束时间: 2020-7-25 21:51

正方观点 (0)

需要

反方观点 (1)

不需要

辩手:0 ( 加入 )
     
    辩手:0 ( 加入 )

      回复

      使用道具 举报

      沙发
      发表于 2020-4-27 16:04:30 来自手机 | 只看该作者
      现在的是TN-S系统,一级箱,二级箱做重复接地,三级是移动箱子,现在都是有保护接地的,5线,就不需再搞个重复接地,末端应该是指机器吧应重复接地,但在工地上每个监理要求都不一样,他说了算,你也跟他说不明白,