三根同相的电线穿入互感器 因为是三根同相的线,所以输入电流并不会改变,只是改变了互感器一次侧匝数,这样互感器倍率只会减少,并不会烧毁互感器。 如果输入电流大于额定一次电流才会烧毁互感器,比如一次侧300A电流通过150/5的电流互感器就会烧毁互感器。
不同相的三根相线通过电流互感器三相四线制以星形连接而正弦交流电的三个相线上的电流和电压相互滞后120度,所以在正常情况下(三相平衡)三相的电流矢量和为0。 在三相平衡情况下,三根不同相的相线穿入电流互感器,二次侧电流也为0。这种情况你可以用钳形电流表卡三根相线,测量出来电流数值为0。
如果三相不平衡比如有漏电情况,三根相线的矢量和就不再为0,这也是我们常说的零序电流,而三根不同相的相线接入互感器就是我们所说的零序互感器。 零序互感器主要用于电力保护,具体关于零序互感器的内容就不在这里多介绍了。 上文解释了三根同相的相线穿入电流互感器后为什么不会烧毁,改变互感器匝数就是改变互感器倍率最常用的方法。同时也介绍了三根不同相的相线穿入互感器的情况和应用,希望对你有帮助,有错误之处请指正!
|